Thread Content
左側には支持架で立てられた制御箱があり、地面から1mの高さにあります。制御箱から0.75m間隔で活性炭吸着タンクが設置されており、そのタンクの上には地面から1.4mの高さに温度変換器があります。この場合、材料明細書はどのように作成すればよいでしょうか?
工事に必要なものがあれば、何でも用意する。施工方法、材料の使用規格は、各工場で少しずつ異なります。
KVVP銅芯ポリ塩化ビニル絶縁・被覆編組シールド制御ケーブル 4×1.5 長さ3.5メートル U-PVC難燃曲げ加工可能電気配管 直径16、長さ3.5メートル、90度エルボ2個付属(一部の施設では鉄管が求められる) 接続端子?たぶん電気工事士の手元にはあるはず
ありがとうございます。部品で他に必要なものはありますか?例えばユニオンコネクタなど
トランスミッターは本質安全型ですか、それとも防爆型ですか? 本質安全型の場合は、このモデルのケーブルZR-ia-KVVRPを購入してください。防爆型の場合はZR-KVVRPを購入してください。信号端子の数に応じて、適切な芯数のものを選んでください。。予備用に余分な芯線を用意しています。具体的な接続方法ですが、うちの部署ではだいたいこの手順になります。計器-蛇管-溶接鋼管-(蛇管)-配線トレイ-蛇管-箱体。ですから、ねじが回せれば問題ありません
コンピュータ用シールドケーブル ZR-ia-DJFPVP 1*2*1.5 ケーブル1本、亜鉛メッキ角鋼 ∠50*50*5 メートル、亜鉛メッキ溶接鋼管 DN20 メートル、曲げ通線ボックス G3/4" 2個、G3/4-M20*1.5(ゴム/304)シール付き継手のフレキシブルチューブ1本、またはグランドナット1個。上記の配線ボックスの材質、フレキシブルチューブの材質、ケーブルは現場の防爆等級に応じて決定してください。一般的な防腐・防塵用の鋳造アルミ製配線ボックスにゴム製のフレキシブルチューブを使用すれば問題ありません。ご指摘の温度トランスミッターの件ですが、私は2×1.5のケーブルで十分だと考えます。もちろん、KVVPを使用しても問題ありません。アングル鋼は保護管の支持架として使用されます。温度変換器が地面から1.4メートルの高さにあるため、近くに支持するための場所がなければ、施工業者は地面から小さな支柱を立てて保護管を固定する必要があります。もしプロセス配管や鋼製プラットフォームがあれば、それほど多くのアングル鋼は必要ありません。現場制御盤側では、どのような接続方式かによります。制御盤に内側ねじ付きの接続口があればフレキシブルチューブを使用し、なければグランドナットを用意します。防爆仕様の場合は、シース付き防爆密閉型グランドナットを用意します。膨張ボルトなどの取付材料は副資材に該当し、一般的に施工業者が自ら購入します。以上
経験則として、必ず見積もりを多く出すべきです。見積もり額は20~30%多めに設定しましょう。この距離であれば、干渉のことなど気にする必要もありません。まず制御箱への220V電源線、次に温度変換器用のケーブルですが、2芯でシールド付きのものが望ましいです。取り付け用のブラケットも制御箱と一緒に購入すれば、相手も喜んで設置してくれるはずです。そうすれば温度変換器の設置も完了します
ありがとうございます。グランドヘッドの場合だけ柔軟なチューブが必要で、内側のねじは不要なんですよね?制御盤の下には3つのグランドヘッドがありますが、他に何か部品は必要でしょうか?
この投稿は、2019年4月15日13時47分にfjw3081585によって最終編集されました。グランドヘッドがあればフレキシブルチューブは不要です。防爆環境では、装甲式の防爆グランドヘッドが求められます。ケーブルには機械的損傷から保護するための装甲処理が施されています(実際には必要ないのですが)。保護管の端末部分については、施工業者がプラスチック製またはゴム製のカバーを自分で購入すればよいでしょう。グランドヘッドが3つある場合は、ケースへのケーブルの引き込みに適した管や支持材を選べば問題ありません。また、ケースの下部にある支持架については、ケースに支持架が付属しているものと仮定しています。もし支持架がなければ、壁面取り付けか支持架を使った取り付けかを検討し、チャンネル鋼を使うかアングル鋼を使うか(断熱ケースの支持架のような形態)を決める必要があります