Thread Content

温度トランスミッターの熱電対で、測定値が絶えず変動している。信号線を確認したところ、フィードバック電流も変動していた。トランスミッターを隔離して、シグナルジェネレーターで信号を送っても点滅する。メーターを交換しても同じだった。強電の干渉ではないかと考えています
Reply #22019-04-12
温度信号がDCSに入力され表示される:熱電対、トランスミッター、配線箱、主ケーブルからキャビネットの接続端子、セーフティゲート、カード、コントローラーまで。段階的排除(現場計器、ケーブル、システム)。 1、信号発生器で信号を与えても振動し、計測器を交換しても故障が続く;現場の計器には問題ないはずです; 2. 現場を遮断し、セーフティゲートの入力側に信号を与える。信号が動くかどうかを確認する。動かなければ、システムに問題はないということだ; 3、ケーブル検査:ショート抵抗、対地抵抗、誘導電圧; 4. 時には配線の接触不良などの小さな不具合が原因であることもあります。回路全体の各段階を入念にチェックする。
Reply #32019-04-17
上の方の兄弟が言ったことは網羅的で、とても論理的だ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.