現在、遠隔操作および現地操作の両方が可能な電動機が1台あり、DCSシステムからポンプの起動・停止用にそれぞれ1組の制御ケーブルが電動機制御盤に接続されている。モーターが現地で停止した後(自己復帰式ボタンを使用)、DCSシステムが誤操作により、停止したモーターを遠隔から自動的に起動させてしまう可能性はありますか?(通常、DCSからモーターへの起動・停止信号にはリレーが付属しており、つまり現地で停止させた後でも、DCS側の起動用リレーは通電状態のままです)電気制御盤に自己保持機能付きの緊急停止スイッチを設置することで、DCSによる遠隔自動起動を防げますが、他にも防止する方法はありますか?
Reply #22019-04-11
現場で操作柱の現地/遠隔制御選択スイッチを操作し、遠隔制御とするか現地制御とするかを現場で決定する。
Reply #32019-04-11
DCSから出力される起動・停止信号は、電気二次図に基づいてペアリングされており、通常は3~5秒間のパルス信号が出力され、時間経過後にリレーが電力を失う
Reply #42019-04-11
どれにも切り替え用のノブがあるんです。心配しなくて大丈夫です。設計院がこれさえ考えられないなら、何のために存在しているんだ。
Reply #52019-04-13
電気専門では現場操作柱が設置され、現地・遠隔モードがある。現地時、リモートは機能しない。
Reply #62019-04-13
DCSシステムは誤操作によって停止しているモーターを遠隔で自動起動させてしまう可能性があるが、誤起動を心配する必要はないだろう。モーターの現場起動やDCSによる遠隔起動を防ぐためには、ドラワーを試験位置または点検位置に戻さなければならず、そうすると熱待機状態のユニットとして機能しなくなってしまう。起動前に電気部門から電力を供給してもらう必要があり、非常に面倒だ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.