Thread Content

この投稿は、2019年4月13日22時40分にlilyqiuさんによって最終編集されました。自動制御システムの設計時、制御室の配置場所をどのように選ぶべきでしょうか?以下の3つの原則は非常に重要です:1) 制御室の位置はまず、関連する設計規範の規定に従うべきです(例えば、「石油化学企業の設計防火規範」(GB50160)など)。原則として、爆発や火災の危険がない安全な地域に設置すべきです。条件上の制限によりこの要求を満たせない場合でも、有効な防護措置を講じる必要がある。防護措置には、制御室の建物を装置から背を向ける方向に配置し、外部からの爆発に耐えうる能力を持たせること、または制御室の耐爆設計を行うことが含まれる。2) 可燃性、爆発性、毒性のある物質、粉塵、水霧、腐食性のあるプロセス媒体を扱うプロセス装置においては、制御室はその地域の年間を通じた主な風向きの上流側、または年間で最も頻度が低い風向きの下流側に設置すべきである。本文は公衆号「自制学堂」から転載したものです。制御室が危険区域にある場合、可燃性蒸気、ガス、ほこりなどが制御室に入らないようにする必要があります。クリーンエアの正圧通風システムを採用し、制御室の圧力を25Pa以上に保つこと。3) 制御室は可能な限り主要な生産装置の近くに設置し、できるだけ北向きか南向きとする。工場の主要な交通幹線に近づけないようにし、圧縮機室や化学薬品倉庫と隣接してはならない。また、騒音源、振動源、強い磁場、電場などがある場所から離れた場所に設置すべきである。以上の3点により、設計時に制御室の配置場所を適切に選定し、安全上のリスクを回避することができるでしょう。
Reply #22019-04-13
設計の観点から言えば、これは総図専門の設計内容に該当します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.