SISシステムでわからないことがある

2019-04-13View Original

Thread Content

SISシステムには、ファン停止バイパスという機能がありますが、これはどういう意味でしょうか?よく理解できないのですが、図のように、わかる方が説明してもらえますか
Reply #22019-04-13
送風機のインターロック要因を切り離し/保守する必要がある場合、このバイパスが必要となる。この時、ファンのインターロック要因はファンに何の影響も与えません。
Reply #32019-04-14
名前の通り、バイパスですが、計器のバイパスと同じ役割を果たします。点検やその他の理由でインターロックを解除し、バイパス経路を使用する際には、インターロックは機能しなくなります
Reply #42019-04-14
メンテナンスオーバライド。保守用の強制操作。 修理後の試運転において、元の設計とは異なる媒体(例:窒素)を使用すると、出口温度が過高になり、インターロックが作動する可能性があります。円滑な試運転のため、一般的にこのインターロックはオーバーライドされる。
Reply #52019-04-15
バイパス、使用の2つの状態があり、まるで注文のオン/オフスイッチのようだ。 バイパスとは使用されていないということ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.