計器空気の故障

2019-04-15View Original

Thread Content

機器のエアが停止した場合、リモコンの遮断弁はどのように動作しますか?
Reply #22019-04-15
1. リモート遮断弁は試用用に設計され、現場で設置されています。計器用空気が故障したときのバルブ位置は P&ID 図に示されています。 3種類あります。:FOフォルトオン、FCフォルトオフ、FLフォルトロック位置; 2. 設計段階では、安全性とプロセスの要件を満たすために、バルブの故障箇所を特定する必要があります。これはプロセス設計によって提案され、機器によって実装されます。
Reply #32019-04-15
楽器の風が失われることは、故障の一種にすぎません。何らかの理由でバルブが故障した場合、バルブはシステムの安全な状態に戻る必要があります。この安全な状態はテクノロジーによって決定される必要があります。発熱反応器の供給バルブが故障した場合、バルブがフェールオープン位置にあると、明らかに材料が流入し続け、反応が制御不能になります。この供給バルブは明らかに故障オフ位置にあるはずです。
Reply #42019-09-05
設計ファイルの PID に基づいて、通常は FO、FC FL が PID 上のバルブ アイコンの横に書き込まれます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.