EJA110Eの差圧流量計のインジケーターは42%を表示しており、測定範囲の平方根は15000ですが、出力電流は14.5mAになっています。工程担当者によると、インジケーターの42%に15000を掛けた値が彼らが求めている数値に近いそうですが、なぜDCSに出力される値は14.5mA、つまり60%強になるのでしょうか。ほぼ新品の計器に交換しても同じ状況です。解決策を教えてください。
ejaの表で、どうすれば表頭の出力を遠隔出力と一致させることができるのか
一つは開方前、もう一つは開方後。BT200ハンドヘルダーのC40項目で、ヘッダーの表示および出力モードを設定できます
110e、BT200の通信が以前と違ってきました。ヘッダーはどこで開くんですか?
ヘッダーの開平方が見つからないため、直接DCSで開平方する
ヘッダーの開平方が見つからないため、直接DCSで開平方する
重慶弘潔科技有限公司は、流量計(標準オリフィス流量計シリーズ、標準ノズル流量計シリーズ、ベンチュリ管流量計シリーズ、Vコーン流量計、くさび形流量計、曲管流量計、アニュバー流量計、ベンチュラバー流量計、バランス流量計、断面積流量計、電磁流量計、スワールフロー流量計、渦流量計、ポータブル超音波流量計)、温度計(熱電対、測温抵抗体、バイメタル温度計)、圧力トランスミッターおよび差圧トランスミッター、液面トランスミッター、セーフティゲート、アイソレーター、電源分配器を製造しています;計器セットシステムなど。13018356064(劉)微信同番号/023-68257296、ウェブサイト cqhongjiekj.com、メールアドレス 806487664@qq.com/cqhongjiekj@126.com
重慶弘潔科技有限公司は、流量計(標準オリフィス流量計シリーズ、標準ノズル流量計シリーズ、ベンチュリ管流量計シリーズ、Vコーン流量計、くさび形流量計、曲管流量計、アニュバー流量計、ベンチュラバー流量計、バランス流量計、断面積流量計、電磁流量計、スワールフロー流量計、渦流量計、ポータブル超音波流量計)、温度計(熱電対、測温抵抗体、バイメタル温度計)、圧力トランスミッターおよび差圧トランスミッター、液面トランスミッター、セーフティゲート、アイソレーター、電源分配器を製造しています;計器セットシステムなど。13018356064(劉)微信同番号/023-68257296、ウェブサイト cqhongjiekj.com、メールアドレス 806487664@qq.com/cqhongjiekj@126.com
重慶弘潔科技有限公司は、流量計(標準オリフィス流量計シリーズ、標準ノズル流量計シリーズ、ベンチュリ管流量計シリーズ、Vコーン流量計、くさび形流量計、曲管流量計、アニュバー流量計、ベンチュラバー流量計、バランス流量計、断面積流量計、電磁流量計、スワールフロー流量計、渦流量計、ポータブル超音波流量計)、温度計(熱電対、測温抵抗体、バイメタル温度計)、圧力トランスミッターおよび差圧トランスミッター、液面トランスミッター、セーフティゲート、アイソレーター、電源分配器を製造しています;計器セットシステムなど。13018356064(劉)微信同番号/023-68257296、ウェブサイト cqhongjiekj.com、メールアドレス 806487664@qq.com/cqhongjiekj@126.com
重慶弘潔科技有限公司は、流量計を製造しています(標準オリフィス流量計シリーズ、標準ノズル流量計シリーズ、ベンチュリ管流量計シリーズ、Vコーン流量計、くさび形流量計、曲管流量計、アニュバー流量計、ベンチュリバ流量計、バランス流量計、断面積流量計、電磁流量計、スワールフロー流量計、渦流量計、ポータブル超音波流量計)
重慶弘潔科技有限公司は、流量計を製造しています(標準オリフィス流量計シリーズ、標準ノズル流量計シリーズ、ベンチュリ管流量計シリーズ、Vコーン流量計、くさび形流量計、曲管流量計、アニュバー流量計、ベンチュリバ流量計、バランス流量計、断面積流量計、電磁流量計、スワールフロー流量計、渦流量計、ポータブル超音波流量計)
重慶弘潔科技有限公司は、流量計を製造しています(標準オリフィス流量計シリーズ、標準ノズル流量計シリーズ、ベンチュリ管流量計シリーズ、Vコーン流量計、くさび形流量計、曲管流量計、アニュバー流量計、ベンチュリバ流量計、バランス流量計、断面積流量計、電磁流量計、スワールフロー流量計、渦流量計、ポータブル超音波流量計)
この投稿は、2019年9月26日11時48分にcqdfwyによって最終編集されました。出力電流14.5mAは65.625%に相当します。65.625%の二乗は43.067%なので、トランスミッターでは平方根処理が行われているのに対し、表示器ではその処理が行われていません。“「工程説の表頭に表示されている42%を15000で掛けると、ほぼ彼らが望む値になる」というのは偶然に過ぎると言える。
この投稿は最後にqugdによって2021-12-24 13:56に編集されました。EJAトランスミッタの表示値には平方根を取ることはできず、出力信号のみに平方根を取ることができます。EJAの操作マニュアルや技術仕様書にははっきりと記載されているので、それを見ればわかります。 線形値は0〜100で、平方根を取った後の出力値の範囲は0〜10になります。それを流量値と照らし合わせれば問題ないはずです。差圧の平方根信号は、トランスミッターで生成することも、DCSの設定で生成することもでき、効果は同じです。お客様の数値から見ると、トランスミッターの出力はすでに平方根処理されています。40%強の線形値が、平方根処理された後では60%程度の値になりますが、問題ありませんよ。おそらく、あなたや/または工程の担当者が、線形化-平方根計算-表示-変換といったプロセスをうまく理解していないのだと思います。
ejaの表で、どうすれば表頭の出力を遠隔出力と一致させることができるのか
ヘッダー出力信号に平方根計算をしなければいいのです。信号受信側で再度信号処理すればよいのです。