90台の調整弁に対して、エアタンクと空気圧縮機をどのように配置すればよいですか?

2019-04-17View Original

Thread Content

現場には90台のバルブがありますが、空気タンクの容量やエアコンプレッサーの台数・出力などはどのように選定すればよいのでしょうか?ご指導をお願いします。V=Qv*T*P0/(P1-P2)。その中で、P1-P2の値はいくつですか?
Reply #22019-04-17
私は計器設計の人間ではないので、よくわからないんです。収集学*を勉強します。
Reply #32019-04-17
通常の設計フローとして、計器専門職が必要とするガス使用量を採通専門職に提出し、採通専門職がそのデータやその他の規定に基づき、発注者の今後のガス使用量の全体見積もりを行う。
Reply #42019-04-17
P1、P2はそれぞれ通常運転圧力と最低運転圧力です。
Reply #52019-04-23
内容が多すぎて一つ一つ説明できません。sh3020-2013とhg20509-2014を見てください。前者の方がより詳細です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.