Thread Content
現在、国内のメーカーが提供している防爆配線ボックスは、デフォルトですべてGネジ内側ねじ(55度非シールねじ)となっています。また、メーカー側でもGネジ外側ねじ付きの亜鉛メッキ鋼管や防爆フレキシブルチューブを使用して配線ボックスに接続することを推奨しています。しかし、G外側ねじとG内側ねじの接続はねじ自体によるシール機能を持たず、配線ボックス内部にもシール材が存在しないため、次のような現象が生じます。本来防爆仕様であるはずの配線ボックスですが、亜鉛メッキ鋼管やフレキシブルチューブで接続した後、ねじのシール機能が働かないために、全体として防爆機能を失ってしまうのです。この状態で、防爆区域1区や2区に直接使用できるのでしょうか?
密封と防爆、木関係なし。 ねじ隙間が基準を満たし、耐爆要件もクリアしている、これでOKだ。
隔爆型電気設備(d):爆発性混合物を引火させる可能性のある部品を、内部の爆発性混合物の爆発圧力に耐え、かつ周囲の爆発性混合物への爆発伝播を防ぐことができる外殻内に封入した電気設備を指す。 したがって、防爆配線ボックスは、内部で爆発が起きてもボックスの外側にある可燃性ガスに引火しないようにし、また可燃性ガスが内部に漏れ出しても安全上の危険が生じないようにするためのものです。 次に、ケーブルが配線ボックスを通過する際には通常接続部はありません。もし接続部がある場合は防爆型の接続箱が使用されます。接続部がない状態では、火花が発生しても可燃性ガスに引火する可能性は極めて低いのです。 しかし、計器の防爆ケースの場合は事情が異なり、密閉性が必須となります。通常、私たちはグランドパッキンを使用してシール材とし、可燃性ガスが内部に侵入しないようにします。これは装置を保護するためであり、例えば防爆ケース内の計器が使用中に短絡して火花が発生した場合、可燃性ガスが存在すれば装置が損傷し、不必要な損失が生じる可能性があるからです。 画像に示されているExe Ⅱを第1地区および第2地区で使用しても問題ありません
なぜ国内の防爆配線箱メーカーは、ねじ式シール機能を持つNPTねじを第一に選ばないのでしょうか?
返信ありがとうございます。防爆配線箱というのは、箱の内部で爆発が起きても外部の可燃性ガスに引火しないようにするためのものだとおっしゃいましたよね。しかし、Gねじにはねじ部のシール機能がありません。もし箱の内部で本当に爆発が起きた場合、どうやって火花がねじ部から漏れ出すのを防ぎ、また可燃性ガスがねじ部から箱の内部に侵入するのを防ぐことができるのでしょうか?
国内では一般的にGネジが使用されており、各種規格ではGネジにはシール機能がないとされているものの、国内のねじ切り機はすべてGネジ用の工具を使用しており、またGネジの方がねじ切りしやすいからである。 次に防爆の問題について述べますが、一般的に防爆機能があるのは配線管自体ではありません。まさにケーブルトレイにも防爆機能がないのと同様で、防爆という概念はケーブルに依存するものであり、ケーブル用配線管やケーブルトレイには関係ありません。 計器や回転機器では、一般的にフレキシブルチューブまたはゴランヘッドでシールされるが、主に機能するのはその中のガスケットであり、フレキシブルチューブやゴランヘッド自体ではない。
ついでに言っておくと、この配線ボックスですが、普通は配線ボックス内で接続を行ってはいけません。(配線箱の方では接続が可能です)配線ボックスというのは、名前の通り、単に配線を通すための補助的な箱に過ぎません。防爆というのは、その接続用のねじが一般的にテーパー管ねじであることを指しますが、私はそれほど防爆効果があるとは思いません……可燃性ガスは、ブリッジや配管の継ぎ目から同様に配線管内に入り込んでしまいます。ですから、この防爆を指さないでください。。。防爆か、それともケーブルか……
接続箱と配線箱は意味が少し違います。接続箱は配線接続用に便利で、配線ボックスは配管の曲がり角や分岐部、または直線部分が長すぎて配線が困難な場合によく使用されます
Gねじはタップを切りやすいです。NPTのテーパーねじ用のタップ盤では、専用の旋盤で加工する必要があるようなケースはありません。保護管や配線ボックスは保護機能を果たすものだと理解しています。中に可燃性ガスが入り込んでも、ケーブル自体に接続部がなければ発火することはないでしょう。ですから、一般的な化学プラントの入札や見積もりでは、私たちの亜鉛メッキ鋼管は防爆鋼管として扱って料金を算出しています。しかし今、多くの発注者から「これは防爆鋼管ではない」と言われており、彼らを説得する十分な証拠がないため、どうしようもありません
また、接続箱と配線ボックスは別物です。接続箱は主に電気照明に使用され、通常内部には端子が付いています。防爆用の接続箱の場合、要件が非常に厳しく、断続的な配管では装甲式防爆グランドナットを使用して接続する必要があります。連続した配管の場合は、導電グリースを塗布しなければなりません。配線ボックスは、比較的長い、または曲がりくねったケーブルを通すために使用されます。もし「保護管と配線ボックスでは防爆機能が不要」と言われたら、橋架にも防爆機能が必要かどうか尋ねてみてください。どちらもケーブルを収容するためのものですから
私個人としては、防爆エリア内のすべてのものは防爆等級を満たしているべきだと考えています。しかし実際には、私たちの防爆エリアのうち、要求をすべて満たしているものはどれだけあるでしょうか。簡単に言えば、計器や主要な計器について、防爆エリア内ですべて防爆計器を使用している企業はほとんどありません。ですから、防爆エリア内のものは必ずその等級を達成しなければならず、検査基準も存在するのです。ない部分は必要ないものです。私は防爆装置を見たことがない。そこには計器のネジひとつに至るまで、すべて防爆設備が設置されているのだ。
いくつかの誤解を正します:1、非密封ねじはボルトと同じではなく、密封もできません。典型的な例が二重金属温度計や熱電対の取り付けねじで、これらはすべて非密封ねじを利用して密封を実現しています; 2. 耐圧防爆計器の防爆は、完全にシールに依存するわけではない。内部で最も強力な爆発が起きた際に、外部のガスを引火させないことが求められる(密閉によって爆発を防ぐ方法では、防爆認証の際に意図的に注入される可燃性ガスを防ぐことはできない)。そのためには、爆発エネルギーを放出する経路が必ず必要となる。 電気用防爆接続箱を例にとると、その蓋の接合面は平らであり、密閉するのは非常に難しい(実際には密閉は求められない)。その役割は、内部で爆発が起きた際にエネルギーが隙間から外に漏れ出せるようにすることであり、しかし漏れ出る過程で熱が接合面に吸収されるため、外部の可燃性ガスを点火させることはない。 防爆電気機器の規格においても、非密閉ねじを放出経路として使用する要件がある(ねじ結合長さ)。したがって、防爆計器の入線口が密閉されているかどうかは重要な点ではない。隙間が防爆要件を満たし、水が入らなければ問題ありません。
配線管が断続式の場合は、この点は気にする必要がありません。連続式の場合は、封入処理を行うことをお勧めします。また、NPTもよく使われますね
切断式と連続式の違いは何ですか?これまで聞いたことがありませんでした
防爆とシールは直接関係ありません。防爆機器の定義:所定の条件下で周囲の爆発性雰囲気を引火させない電気機器。
防爆接続箱の配線時には、必ず防爆グランドプラグを使用する必要があります。正規の防爆認証が必要で、接続口にはNPTねじが必要です。
タイトルと内容は防爆用配線ボックスについて述べており、画像からもはっきりと確認できますね
確かに頭が痛い。私が見た限りでは、一般的な計器はNPT、モーターはG、配線箱はMとなっている。このため、一つのプロジェクトでグランドナットやフレキシブルチューブの仕様・型番が多数存在することになり、もちろん配線管はすべてG仕様だ。時々、なぜこんなに多くのネジを統一しないのかと思うこともある