防爆エリア計器の現場取り付け

2019-04-19View Original

Thread Content

石油化学業界において、現場の計器は亜鉛メッキ管を経由して計器に接続されている。現在は主に防爆屈曲管が使用されているが、取り付け品質やネジ部の日焼けなどの問題から、後になって防爆屈曲管内の水が計器内に漏れ込むことがある。そこで今、防爆グランドフィットが登場したが、これによって代替できるのだろうか?凡例があると良いですね。
Reply #22019-04-19
代替可能で、現在南方の石油・石油化学業界では、ほとんどが防爆グランドフィットを用いて密封しており、重要なのは信頼性が高く密封性能に優れたものを選ぶことです
Reply #32019-04-19
グランヘッド、防爆フレキシブルチューブにはそれぞれ長所と短所がある。総合的に考慮して選択
Reply #42019-04-19
私たちが使っているのは全て防爆グランドパッキンです
Reply #52019-04-19
防爆シール継手付きのフレキシブル接続管を使用する。これはシール継手付きのものだ
Reply #62019-04-20
この友人の意図するところは、フレキシブルチューブに水が溜まり、それが計器に入り込んだということだと理解しています。取り付けに関するアドバイスをします。計器用フレキシブルチューブの取り付け位置は計器よりも低くし、またフレキシブルチューブの下端には排水用の三通を取り付ければ問題ありません。
Reply #72019-04-20
化学工業用配管設置図集HG/T 21581-2012「自動制御設置図集」のスクリーンショットを見てみましょう。 1、フレキシブルチューブの使用は、取り付け図面においてケーブルの連続的な保護接続(フレキシブルチューブ接続)と呼ばれる; 2. 電缆保護管とフレキシブルチューブの接続には、防塵用三通を使用する。ここでいくつか注意点があります:  a)使用しているのは三通で、エルボーではありません;   b)三方弁の位置が計器入口より低い;   c)三通の下部には塞ぎがない;   d)フレキシブルチューブには防水型と防爆型があるが、三通継手はすべて防塵仕様である。
Reply #82019-04-23
三通の下にプラグがないということは、下が空洞なのでしょうか?でなければ可燃性ガスが入ってくる?
Reply #92019-04-23
配線ダクトは密閉しなくても良いのに、なぜ配線管は開口してはいけないのですか? 理屈上は、三通の下部が開いていても問題ないのですが、よく理解していないような幹部がこれを口実にすることがあるので、プラスチック製の防塵キャップやカバーなどを用意して蓋をしておくのが良いでしょう。
Reply #102019-04-23
まず、化学工業設計院では以前から、このように単独のケーブルを3/4インチの亜鉛メッキ鋼管に通し、配線ボックスを介してメーターに接続する方法が採用されていました。しかし、これまで私たちが手がけた多くの発注者からは、「柔軟な配管内に排水用の三通を取り付けても、水が徐々にメーター内に浸透してしまう」という指摘がありました。主に水が出られず、フレキシブルチューブ内に溜まってしまうこと、そして実際の設置時にも図のように理想的な位置に設置できるわけではないということです。そのため、現在私が手がけてきた石油・石油化学分野の設計図のほとんどでは、メインケーブルに接続箱を加え、そこから分岐ケーブルが計測器まで伸び、防爆用のグランドフィットが取り付けられるという構造になっています。接続箱まではほとんどの場合スロットラックが使用され、そこからパイプラインを通って各分岐スロットラックへ、そして計測器までケーブルが延びます。100×100および50×50サイズのスロットラックが多く使われているため、計測器に接続するケーブルに防爆用のグランドフィットを取り付けることで密封効果が得られます。しかし、ケーブルが機械的な損傷を受けないようにするためには、被覆ケーブルを使用する必要があります(設計図には鋼線被覆ケーブルを使用することを明記することを推奨します)。これにより、密封効果と同時にケーブルの機械的な損傷防止も実現できます。以前の写真が見つからない。豆腐ブロック状の文字なのでなんとか読んでください。よくわからない?私に聞いて
Reply #112019-04-23
この図で、溝はどのような役割を果たしているのですか?機械的損傷を防ぐ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.