磁気抵抗式回転速度測定値が正常回転速度の2倍まで上昇

2019-04-20View Original

Thread Content

蒸気タービンの起動・停止過程において、回転速度の測定値に上向きの変動が生じる問題があります。その変動値は通常の回転速度の約2倍程度です。この問題の原因についてご教示願います。変動時の傾向は以下の図の通りです:
Reply #22019-04-20
磁気抵抗式ってどういう意味ですか? 数パルスで回転速度を測定するのに、測れないなんてあり得るか?—— バカな時計だな,,,たぶん水晶振動子が壊れたんだろう、時間が正確に示せなくなったんだな。 。
Reply #32019-04-21
この問題とギアディスクは、ある程度関係があるかもしれません。米国のAPIには特定の規格が定められていますが、我が国では多くのギアディスクがこの規格に従って製造されていません。そのため、回転速度プローブの測定中にノイズが発生する可能性があります。回路に250オームの抵抗を接続し、回転速度プローブの端子に接続することで、このノイズを除去できます。
Reply #42019-04-21
1. 大型圧縮機には通常6~7個の回転速度プローブがあり、そのうち3個が回転速度制御に使用される(3つのゾーンで2つを選んで使用し、1つは単独で制御する。全てのプローブに故障が生じた場合は停止する)。主に高信頼性のためであり、各社で戦略が異なる);3つが過速保護に入る;1つは現場での回転数表示用。傾向のスクリーンショットを見ると、もう一点の回転速度は正常なようです。他の回転速度とも比較することをお勧めします。 2、もしこの回転速度のみに問題がある場合、考えられるのは:一、MPUプローブ自体の故障(AI-TEK、DYNALCO、WOODWARD);二、回転速度ギアディスクとの取り付け距離が不適切(対応する型番のプローブ取扱説明書を参照);三、配線の問題、アース、シールド、配線干渉。分段して排除することを推奨します。プローブ自体に故障が起きている可能性が高い。 3、すべての回転速度に問題がある場合、それは上で述べた理由が多いです。熟練した機組は最初のセットではないはずで、普通はこのような初歩的なミスを犯さない。添付資料P147~150に、回転速度プローブとギアディスクに関する具体的な要件が記載されています。
Reply #52019-04-21
この投稿は、6502855さんによって2019年4月21日16時15分に編集されました。返信ありがとうございます。当装置には合計7つのプローブがあり、そのうち1つは予備用です。3つは過速保護装置に使用され、3つは速度調整に利用されています。残りの5つのプローブの回転速度表示は正常でした。停止時に回転速度に変動があることが確認されたため、プローブ自体の問題ではないかと考え、プローブを交換しました。使用したプローブのメーカーはアメリカのM.S.Cで、対応する取扱説明書が見つかりませんでした。取り付け隙間は1~1.41mmの範囲でした。電源を入れた後も同様の変動が見られたため、プローブ自体や取り付け隙間が原因ではないと思われます。配線やシールドによる干渉の可能性も疑っていますが、奇妙なことに、その干渉には規則性があり、通常の回転速度(他のいくつかのプローブが示している値)の2倍なのです。皆さん、同様の問題に遭遇したことはありますか?
Reply #62019-04-21
そのユニットはエリオットのユニットで、他の5つの回転速度表示は正常なので、ギアディスクの問題である可能性は排除できます。
Reply #72019-04-21
1. 条件が許せば、2組の回転速度用入力配線を交換し、外側の速度プローブ+配線の問題なのか、それとも内側の3511 PIカードのチャンネルに問題があるのかをさらに特定する; 2、オシロスコープで入力信号の波形、高電圧・低電圧、周波数を確認する; 3、アメリカのM.S.Cは使ったことがないのですが、具体的な会社名や型番はありますか。以前はAI-TEK、DYNALCO、WOODWARDをよく使用していました。
Reply #82019-04-21
もし低速度状態でのみこの問題が発生するのであれば、組み付け隙間やプローブ自体の影響が大きいと考えられます。適切に組み立て隙間を広げてみると、二次計の感度が下がるはずです。もし解消できなければ、プローブを交換するしかありません。 現象の原因について、一見もっともらしい説を見かけたことがあります。正しいかどうかは分かりませんが、参考までに述べておきます:磁気抵抗センサーは本質的にインダクタであり、歯車が通過する際の磁束の変化によってコイル内に逆起電力が生じるのです。この逆起電力とギアが通過する特定の周波数が相互作用すると、雑音が発生する。このノイズが二次計器で認識できるほど大きい場合、読み値が2倍になります。
Reply #92019-04-21
揺れているプローブも、以前に交換されたことがあるのではないでしょうか。プローブの中には磁気ブーツがあり、新型と旧型ではサイズが異なる可能性があり、そのため検出される電圧も変わってきます。次回機会があれば、揺れていない古いプローブをこの揺れる位置に取り付け、新しいプローブは別の場所に設置してみてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.