タンクヤード内球形タンクの緊急排出用SISとDCSの設定

2019-04-21View Original

Thread Content

当社にはエチレン・プロピレンタンク区域と1-ブテンタンク区域があります。エチレン・プロピレンタンクヤードの球形タンクに設置されている過圧緊急排出装置は2つのバルブからなり、1つは調整弁でDCS制御に接続され、もう1つは遮断弁でSIS制御に接続されている。2つのバルブは直列に接続されており、遮断バルブが球形タンクの近くにある。また、1-ブテンタンクエリアの過圧緊急排出にも2つのバルブがあり、調整バルブはDCSに、遮断バルブはSISに接続されている。2つのバルブが並列接続されている。海友にお聞きしたいのですが、なぜ別々に設計する必要があるのでしょうか。その設計の根拠は何でしょうか?
Reply #22019-04-22
私の感覚では、最初の設計が標準的だと思います。なぜなら、SIS自体が安全を考慮して作られており、DCSが信頼できない状況を前提に設計されているからです。一方、2つ目は並列接続になっていますが、そうなるとSISの遮断弁にどんな意味があるのでしょうか。ただし、この2つのルートが同じ配管に戻るのか、それとも別々の場所に行くのかを見る必要があります。もし別々の場所に行くと仮定すれば、おっしゃる両者には比較の余地がなくなります。2つ目のSIS遮断弁は、緊急時において下流側を遮断し、1-ブテンが下流の配管に流出するのを防ぐためのものです;もし2つの流れが1つの管に合流するなら、…専門家の方に答えていただきたいです。私も学びたいので
Reply #32019-04-22
何日も返答がない。では、私がやります。 SISバルブはSILレベルの要件を満たし、安全保護に使用されます。DCSバルブは通常の操作に使用されます。 並列して使用可能で、SISは緊急連鎖動作時のみ起動します。通常の生産時には人為的な操作は行いません(もちろん、このバルブには一般的に補助操作盤用のボタンが設けられており、緊急時には人為的に作動させることも可能です)。DCS時に通常生産、例えばタンクの清掃や移し替えなどの他の操作が必要な場合、人的介入が行われる。
Reply #42019-04-22
直列、並列については。工程プロセスやプロセスインターロック、バルブの故障位置などの要件も確認する必要がある。安全面から言えば、安全機能を満たしていれば何でも良い(SILレベルへの対応も考慮する必要がある)。
Reply #52019-04-22
私の理解では、直列接続の場合、DCSのバルブが開いていようが閉じていようが、事故時にはSISのバルブが閉じて流出を禁止するということです。並列接続の場合、DCSのバルブが開いていようが閉じていようが、事故時にはSISのバルブが開いて緊急排出される。
Reply #62019-04-23
お伺いしますが、2つのタンクのバルブはどちらもFOですか?インターロックロジックとは、調整弁と遮断弁の両方が開くのか、それとも後者のみで遮断弁だけが開くのか?
Reply #72019-04-24
局部PID図をご提供いただくか、上記階層に関する質問にご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします
Reply #82019-04-25
投稿者が言っているこの問題は、具体的な工程次第です。投稿者の説明からすると、すべて過圧保護です。安全性の観点から見ると、並列接続の方が安全性が高い。 別々に設計されており、DCSとSISの計器を混用することはできない。調整弁は、通常の圧力調整を行うために使用されます;緊急排出弁は球タンクの過圧保護です。
Reply #92019-04-25
安全なバルブを設計するには、どのような認証書類が必要ですか?
Reply #102019-04-26
工程プロセスにおいてはHAZOP分析を行い、該当ループのSILレベルを決定する必要がある。SIF(安全計装機能)ループ内の遮断弁は、ループのSILレベルに基づいてそのSILレベルを定めなければならず、バルブはSIL要件を満たす認証を有している必要がある
Reply #112019-04-26
これらを行う以外に、先日**私たちに自己チェック用の文書が配布され、そこに関連する項目が記載されていました
Reply #122019-04-26
質問者の説明によれば、緊急排出弁である場合、並列接続は明らかに理にかなった設計であり、DCSのバルブが開かない場合でもSISのバルブが排出機能を果たすことができます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.