上位機でI/Oが切断されたときにアラームを鳴らすように設定するにはどうすればよいでしょうか。皆様、よろしくお願いします
Reply #22019-04-23
関連するハードウェアマニュアルを確認すると、内部のエンベディド出力ポイントがあるはずです
Reply #32019-04-24
つまり、IOエディタに診断情報を追加し、その後FBDで診断情報の変数にアラームを設定するということですか?診断情報を追加すればアラームを出せるのか、それともFBD内で手動でアラームを追加する必要があるのか知りたいです。
Reply #42019-04-25
自分で答えてみます:C5シミュレーション入力変換:AI_TR機能:この機能ブロックはアナログ/デジタル変換を行い、UINT形式のアナログ入力値をデジタル形式(実数形式)に変換します。入力信号の範囲は0-20MAまたは4-20MAで、4-20MAの場合のみ下限エラーが発生します。アナログ入力信号が許容範囲を超えると、機能ブロックはデフォルト値に切り替わり、対応するリミット値信号(SL, SH)が設定されます。デフォルト値は、方向に応じて前ステップの値(DVH)または次ステップの値(DVL)を使用するか、設定に従って元の有効値を使用します。 送信される値の誤差を補正するために、4MA未満から20MA以上までのバッファ帯域を定義することができ、このバッファ帯域は最大値(20MA)の0.0%~30%とすることができる。バッファ帯の50%の遅延を自動で行う。 機能ブロックが回路の開放(入力3.8MA)を検出すると、マーク(SWB)が作成され、信号が4-20MAの場合にのみ回路検出機能が働きます。回路開放によって発生するシステムメッセージはパラメータ化できない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.