abb電磁式流量計の問題

2019-04-24View Original

Thread Content

私たちの工場の沈殿池には流入水量計があり、ABB製の電磁流量計を使用しています。ポンプで水を送り込むと、計器の表示に流速が現れますが、表示される流量は負の値になります。DCSでグラフを確認すると、一時的に負の値になることがあることがわかります。運転を開始してしばらくすると流量は再び正の値に戻りますが、停止してから再び運転を開始するとまた負の値になります。このような状況に遭遇したことはありますか?
Reply #22019-04-24
最初から不満だったのでは?
Reply #32019-04-24
流量計の前には調整弁があり、同じ開度でも、時には正の流量になり、時には負の値になります。
Reply #42019-04-24
このような状況は経験したことがありませんが、配管が満管状態であり、流量が正の値を示し、逆流が発生していないことが確認できれば、絶対値表示を選択することで、常に正の値が表示されるようになります
Reply #52019-04-25
ヘッダーの流れを正向きに設定しているが、おそらく双方向に設定しているのだろう
Reply #62019-04-26
まず、実際の流体においてポンプ起動後に逆流が起こる可能性があるかどうかを考える。もし不可能であれば、ポンプ起動後しばらくの間に管内で一定の気液二相流が生じ、その結果計器の表示値が誤った値を示し、媒体中の気泡量が減少すると再び正常な表示に戻るかどうかを見る。したがって、ヘッダー空管アラーム機能をオフにしてみて、それでも逆方向の流量が表示されるかどうかを確認してみるとよいでしょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.