製品油タンクファームと大気貯蔵タンクの原油タンクファームの連動システムには、別個のSISシステムを設置する必要がありますか?それともDCS上でロジックの連動はできるのでしょうか?関連する要件が含まれている設計仕様はどれですか?
次に、それが主要な危険源であるかどうか、およびHAZOP分析によってどのレベルが決定されるかによって異なります。
旧国家労働安全総局命令第 40 号:(1) 主要危険発生源には、温度、圧力、液面、流量、成分等の情報を継続的に収集・監視するシステム、可燃性ガス及び有毒・有害ガスの漏洩検知警報装置が設置され、情報の遠隔送信、継続記録、事故警報、情報保存等の機能が備えられている。;レベル1またはレベル2の主要危険源に対応し、緊急停止機能を備えています。記録された電子データは 30 日間以上保管されます; (2) 主要な危険源を伴う化学生産設備には、安全生産要件を満たす自動制御システムが装備されていなければなりません。;レベル1またはレベル2の主要危険源、緊急停止システムを装備; (3) 主要な危険源である有毒ガス、毒性の高い液体、可燃性ガス等の重要施設には緊急遮断装置を設置する;有毒ガスが発生する施設には、漏洩時の緊急処理装置を設置する必要があります。有毒ガス、液化ガス、および毒性の高い液体を含むレベル 1 またはレベル 2 の主要な危険源には、独立した安全計装システム (SIS) が装備されています。; 上記に当てはまらない場合は、自社のリスク評価に基づいて導入してください。
この投稿は bfdlwolf によって最終編集されました (2019-4-25 09:14) **化学安全計装システムの管理強化に関する国家労働安全総局の指導意見、労働安全総局 III [2014] No. 116 (1) 化学安全計装システム (SIS) には、安全連動システム、緊急停止システム、有毒および有害な可燃性ガス、火災検知および保護システムなどが含まれます。安全計装システムはプロセス制御システム (分散制御システムなど) から独立しており、通常の生産中は休止状態または静的状態にあります。生産装置や設備で安全事故につながる可能性のある状況が発生すると、即座かつ正確に動作して、生産プロセスを安全に停止したり、自動的に所定の安全状態に移行したりできます。高い信頼性(機能安全)と標準化された保守管理が必要です。安全計装システムが故障すると、重大な安全事故につながることがよくあります。近年開発されてきました。**主要な化学(危険化学物質)事故のほとんどは、安全装置の故障や不適切な設定に関連しています。安全機器の機能が故障した場合の結果とリスクに応じて、安全機器の機能はさまざまな安全完全性レベル (SIL1 ~ 4、最高レベルはレベル 4) に分類されます。安全計装回路のレベルが異なると、設計、製造、設置と試運転、および運用とメンテナンスの点で異なる技術要件があります。(12) 2016 年 1 月 1 日より、「2 つの優先事項と 1 つの主要事項」を含む新しい化学プラントおよび危険化学物質貯蔵施設を建設する大規模合弁会社や外資系合弁会社などの適格化学企業は、このガイダンスの要件に従って関連規格に準拠した安全機器システムを設計しなければなりません。 (13) 2018 年 1 月 1 日以降、「2 つの重要な点と 1 つの主要な」を含むすべての新しく建設される化学プラントおよび危険化学物質貯蔵施設は、要件を満たす安全機器システムを備えて設計されなければなりません。その他の新設化学プラントや危険化学品保管施設の安全計器システムは、2020年1月1日から機能安全関連の規格要件を導入し、その要件を満たす安全計器システムを設計する必要があります。
レベル 1 および 2 の主要な危険源には設備が必要です
当社の球形タンクエリアは独立しています。貯蔵タンク領域は緊急遮断弁を追加するだけであり、SIS システムには入りません。
新しく建てた工場はSIS化する必要があり、おそらく強制的にSIS化することになるでしょう。
同じ経典でも僧侶によって読経の仕方が異なります。労働安全監督局の職員は専門的な法令を理解していないため、第三者の安全性評価機関に頼るしかありません。政府機関内のいわゆる専門家は均一ではなく、知識、見識、理解、要件も異なります。合理的でも合法ではないものもあります。人々は是正が必要であることを要求します;合法ではあっても、合理的ではないものもあります。人々は修正を提案しました。ただし、これらの推奨事項は定期的に見直す必要があります。とにかく、提案されたものは修正されなければなりません。それはすべて責任を回避する方法です。最終的には企業が費用を負担する必要があります。
第一レベルの主要な危険源を構成するには、別個の SIS システムが必要です。
この赤い単語の意味を教えてください。「2つの要所と1つの主要」のタンクエリアである限り、SISは必要ですか?SIL 分類と HAZOP 分析は関係ありませんか?
それはすべてナンセンスです。専門家と利益団体は密接な関係にあります。 DCSのESDはとても使いやすいと思います!
SIL1の場合は、別途設定する必要はありません。矛盾を感じる
プロピレンオキサイド球形タンクと3-クロロプロピレン球形タンクの低・低液面インターロックはsisiに接続する必要がありますか?それはどの基準に基づいていますか?