二進一出高選出力隔離ゲート

2019-04-25View Original

Thread Content

皆さん、2入力1出力の高選択出力アイソレーターを使っている方はいますか。大手ブランドのMTLやP+Fでは、関連製品が見当たりません。下記のリンク先はあるメーカーの製品ですが、品質はどうなのか分かりません。http://www.hi1718.com/product/2017120111827766.html
Reply #22019-04-25
1、使ったことがない。高選択は制御システム内の論理構成で十分実現可能であり、現在どの出力が選択されているかも明確に表示されます。 2、製品は必ず問題を解決するものでなければならない。例えば、一入二出安全栅は、現場で2つの計器を設置できないが、信号を異なるシステムに送り込む必要があるという問題を解決する;2入力1出力の高選択性出力アイソレーターが、どのような問題や課題を解決するのかわからない。
Reply #32019-04-25
制御システムを使用する場合、遅延問題が生じる可能性があり、信号の応答時間に要件がある場合、制御システムは理想的な選択肢とは言えません。
Reply #42019-04-25
それで、応答時間にそんなに厳しい要件があるのですか?SISシステムで使うものですか?
Reply #52019-04-26
フォーラムに信号選択器の製品仕様の紹介があります:https://bbs.hcbbs.com/thread-2230280-1-1.html http://yunrun.com.cn/upload/201806/05/201806051604503283.png 信号選択器の特徴 ◆ 高精度、高信頼性、高安定性、長寿命 ◆ 信号出力制御方式が4種類あり、それぞれ自動ハイ選択/ロー選択、スイッチ量制御、ハイ/ローレベル制御 ◆ 入力/出力/電源が完全に絶縁 ◆ 低消費電力、極めて低い温度ドリフト、強い干渉に対する耐性 信号選択器の型番例 YR9033A-00-G-AH 2路の入力信号ともに4-20mAで、信号出力制御方式は自動ハイ選択、1路の4-20mA信号を出力 YR9033A-00-G-AL 2路の入力信号ともに4-20mAで、信号出力制御方式は自動ロー選択、1路の4-20mA信号を出力 YR9033A-00-G-DI 2路の入力信号ともに4-20mAで、信号出力制御方式はスイッチ量制御、1路の4-20mA信号を出力 YR9033A-00-G-LS 2路の入力信号ともに4-20mAで、信号出力制御方式はハイレベル/ローレベル制御、1路の4-20mA信号を出力

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.