求助:バルブの論理制御図

2019-04-26View Original

Thread Content

みなさん、助けてください!現在、スイッチバルブHV101があり、圧力トランスミッターPT101の圧力が0.5メガパスカルを超えるとバルブが開き、0.3メガパスカル未満になるとバルブが閉じます。また、制御室には手動スイッチが設置されている。先生方へ、論理制御図の描き方をお伝えください。
Reply #22019-04-26
ここで、先生方に感謝申し上げます!
Reply #32019-04-26
これ、図を描く必要ないですよね!DCS内で論理プログラムを書くのはかなり簡単で、IF THEN ELSE ENDIF文を使います。
Reply #42019-04-26
CFCを使うんだよ、最も基本的なことだ
Reply #52019-04-27
直接に機能ブロックを構築する方が直感的です。圧力トランスミッターのPv値とこの2つの設定値を比較し、Pv値が設定値より大きければオンに、小さければオフにします。3つの中間変数を追加します。そのうち2つは設定用のアナログ値で、もう1つは手動/自動切り替え用のディジタル値です
Reply #62019-04-27
DCS?機能ブロックをいじればいいだけだ、比較してみよう
Reply #72019-04-27
手描きの図を描いておくから、適当に見てね
Reply #82019-04-30
もし0.4Mpaで連鎖が作動した場合、その連鎖は開状態になるか閉状態になるか
Reply #92019-05-01
これは単なる条件判断で、あなたの元の状態とは関係ありません
Reply #102019-05-09
想像していたほど簡単ではなく、結局SRフリップフロップができてしまった。こんなに単純な論理回路なのに、半ページ近くも使ってしまった。完成したら皆さんにも見せたい。
Reply #112019-05-09
想像していたほど簡単ではなく、結局SRフリップフロップができてしまった。こんなに単純な論理回路なのに、半ページ近くも使ってしまった。完成したら皆さんにも見せたい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.