ケルン電磁流量計の空管検出は、どのような場合にオンにすべきですか?

2019-04-28View Original

Thread Content

先生方にお伺いします:ケロン電磁流量計の空管検出機能は、どのような場合に有効にすべきでしょうか?私たちがここで使用しているケロンの電磁流量計には2つの状況が見られます。1つ目は、液体が流れていないにもかかわらず、流量計が流量があると表示することです;2、通信量が流れている時でも、時々通信量なしと表示されることがあります。メーカーは当時、航空管制の検査を開始すると回答しました。空管検査というのはどういう意味か理解できませんなぜ、あるものではこの機能を有効にする必要があり、またあるものでは有効にする必要がないのでしょうか?
Reply #22019-04-28
この投稿は、2019年4月28日14時20分に上海孚凌によって最終編集されました。空管検出とは、電磁流量計が電極から送られてきた信号を計算処理し、判断するプロセスです。 通常、エアチューブ検出は有効にしておく必要があります。さもなければ、配管内が満管でなかったり、気泡が多く存在する場合、大きな測定誤差が生じることになります。 電導率が非常に低い、または媒体が気液両相であるといった特殊な状況下では、空管検出を有効にした際に空管アラームが発生しやすくなります。測定精度に対する要求が低い場合は、この機能を無効にすることも検討できます。こうすれば正常に信号が出力されます。そうでなければ、流量計はアラーム信号を出力します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.