熱抵抗体と熱電対の違い

2019-04-29View Original

Thread Content

熱抵抗体と熱電対の違い 一、信号の性質。熱抵抗体自体は抵抗器であり、温度の変化によって抵抗値が正または負の方向に変化する;一方、熱電対は、感応電圧の変化を生じ、その変化は温度の変化に伴って起こります。 二、2種類のセンサーで検出できる温度範囲が異なります。熱抵抗体は一般的に0~150度の温度範囲を検出でき、熱電対は0~1000度の温度範囲を検出できます。したがって、前者は低温検出、後者は高温検出です。 三、材料の観点から見ると、熱抵抗体は温度によって特性が変化する金属材料であり、熱電対は二種類の異なる金属材料から成り、温度の変化によって2本の異なる金属線の両端に電位差が生じるものです。四、PLCに対応する熱抵抗体や熱電対の入力モジュールもそれぞれ異なりますが、一般的にPLCは4~20mAの信号を直接受け取ります。一方、熱抵抗体や熱電対の場合は、通常トランスミッターを介してからPLCに接続されます。DCSに接続すれば、トランスミッターを使う必要がない!熱抵抗はRTD信号、熱電対はTC信号です!五、PLCにも熱抵抗モジュールや熱電対モジュールがあり、抵抗値や熱電対の信号を直接入力することができる。
Reply #22019-04-29
これは、機器構成におけるこの分野の選定に大いに役立ちます。
Reply #32019-04-30
測温原理が異なり、測温範囲も異なります。
Reply #42019-10-18
抵抗過電流。電池は電圧を生み出す。
Reply #52019-10-18
どれも過電流に対応できる。ただ、トランスミッタモジュールを追加するだけだ
Reply #62019-10-20
モジュールを付けなければ、抵抗は3本の線、熱電対は2本の線です。
Reply #72019-10-21
訂正します:1、一般的に300度以下では熱抵抗体を使用し、300度から500度の範囲では熱抵抗体でも熱電対でも使用可能です。500度を超える場合は熱電対を使用します。 2. 現在のPLCには、基本的に温度入力カードが付いており、熱抵抗体や熱電対からの信号を直接接続できます。別途コンバーターは必要ありません。
Reply #82019-10-21
IEC 60751によると、Pt100熱抵抗体の一般的な温度測定範囲は-200~650℃ですが、実際の使用にあたっては、精度要件やメーカーの仕様書に基づいて選定する必要があります。
Reply #92019-10-22
精度要求が高くなければ、熱電対の使用も検討できます。少し錆がついても大した影響はありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.