重点監視対象の危険化学物質の自己制御要件

2019-04-30View Original

Thread Content

重点監視対象の危険化学物質に関する自動制御要件について、規格や強制要件は存在しますか?もしあれば、どの規格ですか?手元に改善プロジェクトがあり、エチルアセテートを貯蔵する埋設タンクの件です。以前は現場用の液面計を使用していましたが、今後はSIS液面計と連動装置に変更する予定です。貯蔵タンクには温度計の取り付け口がないため、温度計を設置すべきかどうかですが、個人的には埋設タンクには必要ないと思います。ただし、より説得力を持たせるためには、規格上の根拠を見つけるのが望ましいでしょう
Reply #22019-04-30
重大危険源に該当しない場合は、強制要件はありません。重大危険源に該当する場合は、総局令第40号を参照してください
Reply #32019-04-30
この投稿は、2019年4月30日14時17分にbfdlwolfによって最終的に編集されました。**安全監督総局によるプロセス安全計装システムの管理強化に関する指導意見 安監総管三〔2014〕116号(十四)**「二つの重点項目と一つの重大な項目」に該当する稼働中の生産設備や施設を有する化学企業や危険化学品の保管施設では、プロセスリスク分析(例えば、ハザード・オペラビリティ・アナリシスなど)を徹底的に実施した上で、リスク分析を通じて安全計装の機能やリスク低減のための要件を明確にし、既存の安全計装の機能がその要件を満たしているかを速やかに評価する必要があります。 (十五)企業は、評価を踏まえ、安全計装システムの管理方案および定期検査試験計画を策定しなければならない。要件を満たしていない安全計装機能については、関連する保守方案および改善計画を策定し、2019年末までに安全計装システムの評価および完善作業を完了させること。その他の化学工業装置、危険化学品貯蔵施設についても、本意見の要求に従って実施すること。 酢酸エチルは重点監視対象の危険化学物質に該当する
Reply #42019-04-30
今、業界内ではこんな風潮になっているのです。ちょっとしたことでSIS。 しかし、その理由や根拠、必要性については分析されていない。単に個人が文言通りの結果として理解し、実行するだけだ。しばしば過剰または不適切な結果を招く。
Reply #52019-05-02
一级・二級の重大危険源にはSISを設置しなければならない
Reply #62019-05-02
多くの規格では、タンクには現場での液面計、温度計、圧力計だけでなく、遠隔伝送機能も必須とされています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.