回転炉二燃室出口圧力について

2019-04-30View Original

Thread Content

危険廃棄物焼却用回転窯の二次燃焼室の出口圧力を測定するため、現場では重慶川儀製の差圧トランスミッターが使用されている。その測定範囲は0~0.2MPaである(請負業者によるEPCプロジェクト)。導圧管はトランスミッターの正圧側に接続され、負圧側は大気に開放されている。トランスミッターの設定値は-250~250Paとなっているが、運転開始以来、常に正圧を示しており、約100Pa程度の値になっている。どう対処すべきか、ご教示いただけますでしょうか?
Reply #22019-05-01
1、「測定範囲0〜0.2MPa.......トランスミッター(動作)測定範囲設定値-250〜250Pa」?本当に、あなたは本当にこのように計測器を使っているのですか? 単位を間違えていないかな?0.2MPa=200000Paです。200000÷250=800になります。もし単位を間違えていたら、800倍に縮小して計算していることになりますね。ふふ、すごく大きく縮小できるんだね:P 2、やはり単位を間違えているんじゃないかな。 計器には問題ないですね。測定値が何なら、プロセス圧力もそれと同じですよね。特に「処理」することなんてありません........
Reply #32019-07-04
計器を間違えました。このままでは測定範囲比が大きすぎます。EJA120またはPDS493の微差圧計を選ぶべきです!
Reply #42019-07-05
測定範囲が明らかに広がった。横河EJA120マイクロ差圧計、またはロスモント3051CD0シリーズを選ぶのも悪くないですね
Reply #52019-07-05
2つの導圧孔の位置を入れ替えて、数値を見てみませんか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.