工場では集中制御室を新設する予定で、既存の装置はすべて補助操作盤のハードボタンを使用している。今後はこれらを集中化させる必要がある。もし補助操作盤をそのまま新しい制御室に移動させる場合、リモートラックを設置する必要があり、コストが高くなる。SISシステムの補助操作盤にある緊急停止用のハードボタンを、操作ステーションのソフトボタンで代用できるかどうか教えていただきたいです できない場合、規格によるサポートはありますか?
理論上は不可能です。非常停止ボタンは緊急時に押すものです。まだマウスをクリックしてるの?ソフトボタンは停車ボタンと呼ぶしかなく、緊急停車ボタンとは呼べない。
不可。古い装置の場合、インターロック機能を再最適化することを検討でき、ボタンを増減させる可能性があります。
私たちは中央制御室には入りませんが、補助操作台に緊急停止ボタンがあり、現場にも緊急停止ボタンがあります
ダメでしょう、システムに障害が発生したら、ソフト起動なんて使えなくなるじゃない
硬い線の方が信頼性が高く、柔らかい線は制約条件が多い。
この件は、直接デザイン部門に任せるべきではないでしょうか?石化工業の規格ではこの件についてあまり触れられていませんが、化学工業の規格では安全インターロックに関わる場合は必ずボタンを使用することが求められています。リセットテストでは何にソフトボタンを使えるか。私は、あの緊急停止ボタンを設置することが面倒な点だと思います。多くの要素が関わってきます。工程や安全などです。
この投稿は、2019年5月6日14時52分にfpiliuweiによって最終編集されました。1.設計エンジニアの立場から言えば、ハードボタンをソフトボタンに変更したことによる責任を自分たちが負うことは絶対にありません。つまり、設計事務所はそんなリスクを冒してまで、そのような設計を行うことはないのです。 2. ハードボタンの機能面から言えば、そのボタンの重要度次第です。もし単に保守的な設計のためにハードボタンとして設計されたのであれば、当然ソフトボタンに変更することも可能です。しかし、SISのインターロックや特許権者から明確にインターロックが求められている場合は、変更した者が責任を負うことになります。とにかく私は責任を負いません。言ってしまえば、計器が工程の仕事を全部やってしまう。では工程は何をするのか? 彼らにハードボタンとソフトボタンを決めさせ、計器はその役割を果たせばいい。勝手なことをして、労力を費やしても評価されないぞ。
その通りです。設計院からの返答では、ハードボタンにするかソフトボタンにするかは、プロセス専門家が決定するとありました。計器は単なる実行者に過ぎない。
実際の状況は、工程の要求が増えているのに、この計器係の若者は働きたくないのです。。。
元の設計通りにやればいいだけだ。今は管理が厳しくて、問題が起きると即座に牢屋行きだ。
GBT 50770-2013 石油化学工業用安全計装システム設計規格 第10.6.1条 緊急停止ボタンは補助操作台に設置するものとする。 第10.2.5条 緊急停止ボタンは、安全計装システムに接続する際、有線接続方式を採用し、通信方式を使用してはならない。
とても単純なことです。もし操作ステーションのコンピューターが点灯しなくなったら、装置をどうやって停止させるのでしょうか。