渦街流量計の温度・圧力補償の問題

2019-05-02View Original

Thread Content

渦流式流量計で過熱蒸気を測定しているが、設計院には温度・圧力補正の公式がなく、設計用の密度値も存在しない。渦流式流量計のメーカーからのみ密度補正の公式が提供されている。この場合、流量の温度・圧力補正を行うことは可能か?実測した体積流量に補正後の密度を掛ければよいのでしょうか?
Reply #22019-05-05
蒸気用の渦流式流量計については、メーカーに相談して流量積算器を取り付けてもらうことができます。この積算器には温度・圧力・密度のパラメータが内蔵されており、積算器上で直接累計することも、積算器のデジタル表示盤に表示させることもできます。また、データをDCSに送信することも可能です。
Reply #32019-05-05
1、渦街流量計が測定する最初のパラメータは渦の周波数であり、これを流速に変換して口径から体積流量を算出するため、渦街流量計は通常体積流量を出力します; 2. 蒸気は通常、質量流量で計算される。体積流量から質量流量への補正方法として、一つには渦流量計に一定の密度を入力して補正する方法がある;二、追加で設置した温度・圧力に基づき、補間法を用いてDCSシステム内で密度補正を行い、質量流量に換算することができる。
Reply #42019-07-05
質問があります。一般的に気体(例えば酸素)は体積単位で取引・決済されるため、作業条件下で測定された体積流量を温度・圧力補正して標準状態(20℃、1気圧)に変換し、取引における統一した決済を行えるようにする必要があります;そして、蒸気は一般的に質量で精算されますが、では蒸気の温度・圧力補正はどの標準状態で行われるのでしょうか!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.