大神たち、以下のインターロックロジックについて説明してください

2019-05-02View Original

Thread Content

この投稿は、20057614さんによって2019年5月2日23時16分に最終編集されました。どなたか、図中のこの連鎖論理を説明してもらえますか?理解できません :Q
Reply #22019-05-02
1は電源切断遅延タイマーで、波形図からわかるように、Aに信号があるときはBにも信号があり、Aの電源が切れるとBはt時間遅れて信号を失うが、Aの電源が切れても時間がt時間を超えなければBは動作しない。2は電源投入遅延タイマーで、Aに信号がなければBにも信号はなく、Aの電源が入ってからt時間経過した後にのみBの電源が入る。Aの電源が入ってからt時間を超えなければ、Bの電源は入らない。3はパルス出力で、Aの電源が入っている限り、時間の長短に関わらず、Bの電源はt時間入った状態になる
Reply #32019-05-03
素晴らしいアドバイスをありがとうございます。すぐに理解できました。本当に感謝します!
Reply #42019-05-03
それぞれ、オン遅延、オフ遅延、およびパルスです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.