HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

DCSのプロセスアラーム値は作業手順書に記載すべきか

2019-05-03View Original

Thread Content

DCSに設定されている低報、高報などの警報値を、操作手順書に記載すべきか?ありがとうございます。
Reply #22019-05-03
必要事項:操作手順書には、操作パラメータの制御範囲、警報値およびインターロック値を記載する必要がある。
Reply #32019-05-04
付録、工程カード、アラーム連鎖表\ud83d\ude04
Reply #42019-05-04
書くだけでなく、過大申告なのか著しく過大申告なのかも明記する必要があり、また後日修正がある場合には、操作手順も修正しなければならない。
Reply #52019-05-04
必要事項、警報値、連鎖設定もすべて記載すること
Reply #62020-05-30
友達ってどうやって書き込めばいいのか、全く見当がつかない
Reply #72020-05-30
これをどうやって追加すればいいのか、今外でチェックしたらリンクロック値が不足しているという表示が出ています。これは以前彼らが書いたもので、私は全く手を付けたことがありません
Reply #82020-05-30
工程手順に従って、どのようなアラームが発報され、どのような連鎖反応が起こり、アラーム値はいくつかを教えてください
Reply #92020-05-31
この投稿は、2020年5月31日16時15分にjlshnlhjによって最終編集されました。操作関連の文書:操作手順書(完了後は原則として修正しない。インターロック値は入力する必要あり)、工程パラメータカード(必要に応じて修正可能)。装置の生産負荷によっては、高・低のアラーム値が異なる場合があります。
Reply #102020-06-01
論理図付き、文章での説明あり。接触する生産担当者が知っておくべき事項
Reply #112020-11-16
貴社では、工程カードの指標とDCSの警報値はどのように区分されていますか?どちらの範囲がより広いのでしょうか??ありがとう
Reply #122020-11-17
全工程において、インターロック警報値の一覧表を付け加えられますか。できれば設計院が作成したような、説得力のあるものが望ましいです
Reply #132020-11-17
DCSの警報範囲は広く、プロセスカードは主に製品品質を制御するためのもので、より細かく設定する必要がある。警報値は主に事前設計で定められた値に基づき、インターロック値の範囲内で安全な生産を確保するためのものです(実際には途中で一部修正されることもあります)。工程カードとは、製品の具体的な操作や制御において求められる制御条件の範囲を示すものであり、実践を繰り返しながら製品品質を向上させるための工程管理値です。優れた企業では、工程に関する実験や評価を繰り返し行い、工程管理値を絶えず修正することで、製品の高品質化を目指しています
Reply #142020-11-17
操作マニュアルを書く際には、インターロック工程カードも必要だ
Reply #152020-11-18
ありがとうございます。微信を追加してもよろしいでしょうか?質問があるのですが、よろしくお願いします
Reply #162020-11-18
この警報値は、設計院の資料にはたいてい記載されています。しかし、各工場では、工程は同じでも使用する原油の品質が異なるため、工程パラメーターもそれぞれ異なります。工場ごとに違うのです。工程担当の責任者たちは、暇な時には工程指標を変更したりします。 アラーム値は工程側から提供される必要があります。通常、この工程では専用の表を使って集計されますので、それをDCSに設定すればよいのです。このパラメータは計器とはあまり関係なく、工程要求がどうであれそれに従うだけだ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.