初心者の質問:計器用トレイは必ずパイプラックの上を通さなければならないのですか?(板違いに投稿してしまったので、再投稿します)

2019-05-05View Original

Thread Content

先日出された図面を見てみたところ、パイプラックと計器用キャビネットの平面図を確認したところ、同じ建物の同じ階でも、パイプラックの平面図と計器用キャビネットの平面図が重ね合わせることができませんでした。計器用キャビネットがある場所でも、パイプラックの図面にはパイプラックが描かれていませんでした。 1、常識的に考えて、スロットボックスは配管支持架の上に置かれるものではないですか? 2. あと、上司たちが話しているのを聞いたのですが、電気用スロットボックスを設置した後、計器用スロットボックスを電気用スロットボックスの下に吊り下げるそうですか? こうしてもいいですか?それとも私が誤解しているの??
Reply #22019-05-05
本投稿は、2019年5月5日16時28分にfpiliuweiによって最終編集されました。1.計器用ケーブルトレイの設計にあたっては、配管からの漏れや浸出を考慮し、腐食によるケーブルの損傷や、強電気の干渉によって信号伝送に誤りが生じることを防ぐ必要がある。この原則に基づき、設計者はできるだけ管廊の上部に計装用のケーブルトレイを設置するようにすべきである。2.電気配線用トレイの管路の下に吊り下げることも可能だが、管路上での施工と比べて吊り下げ式の施工は極めて不便であり、電気配線用トレイの敷設もより困難であるため、推奨される方法ではない。 可能な限り早期の段階で計器用ケーブルトレイの位置を計画し、全体設計・基本設計の段階で該当するトレイ位置を確保しておくこと。そうでなければ、詳細設計段階で場所を探し、スロットボックスの配線ルートを設計するのは非常に困難になります。 設計エンジニアは、本来ある程度の先見性を持つ必要があります。もちろん、このような先見性には一定の経験の蓄積が求められます。
Reply #32019-05-05
1、常識的に考えて、スロットボックスは配管支持架の上に置かれるものではないですか? 答:一般的に、ブリッジウェイは配管トンネルの最上層に設置されます。そのため、一部の箇所で重なり合わないことがあります。おそらく、電気または計装専門の部門が先にブリッジウェイの配置図を作成し、その後で構造または配管専門の部門が図面を作成するため、重なり合わなくなってしまうのです。現場に着いてから微調整しよう、これが中国式デザインだ。 2. あと、上司たちが話しているのを聞いたのですが、電気用スロットボックスを設置した後、計器用スロットボックスを電気用スロットボックスの下に吊り下げるそうですか?こうしてもいいですか?それとも私が誤解しているの?? 答:ご理解の通り、電気用ブリッジと計器用ブリッジを並行して敷設することは可能です(最小間隔の問題がありますが、具体的な間隔は国標で確認してください。本質問とは関係ありません)。また、計器用ブリッジを電気用ブリッジの下に設置することも可能です。あなたたちのリーダーは電気系ですよね?私が配線ダクトを設計する時は、基本的に計測器用の配線を上に、電気用の配線を下に配置します……
Reply #42019-05-05
了解しました。上の方々の回答、ありがとうございます。
Reply #52019-05-05
2階の師匠がうまく言っていました。 1、新規プロジェクトの設計において、計装ボックスは間違いなくパイプラフト上に設計される。そうでなければ、各専門分野の分担やクロスデザインが混乱しているからこそ、このような状況が生じるのだ。基本設計段階または詳細設計段階の初期(基本設計なしの場合)に、配管および構造専門家に対して、トレイの条件を事前に見積もって提示しておくべきである。 トレイの位置は、具体的には関連規格を参照してください。 2. 同様に、新しいプロジェクトで、ほとんどの部分をあなたの上司の指示通りに作ったとしても、見た目がひどく悪くなってしまいます。このような設計では、規格要求を満たせるかどうかも怪しいです。
Reply #62019-06-30
私のところの設計はもっと悲惨で、電気配線と計器用ケーブルが同じダクトを通っています。これに問題はありますか?大神様たち?
Reply #72019-06-30
電力ケーブルと計測信号ケーブルを同じケーブルトレイに通すと干渉が生じるため、通常は規定上、同じケーブルトレイを使用してはならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.