2019-05-09View Original

Thread Content

具体的な配線図は下図の通りで、回路はトランスミッター、セーフティゲート、AIカードで構成されている。AIカード側では2線式配線が行われており(外部への電力供給用)、隔離型セーフティゲートの24V DC+はDCSのAIカードへ電力を供給するための24V DC-に接続され、隔離型セーフティゲートの24V DC-はDCSのAIカードへ電力を供給するための24V DC+に接続されている。DCSの24V DC-は接地処理がなされており、セーフティゲートは現場に設置され、別途電源が供給されている。24V DC-は浮遊状態となっているが、この計測器は正常に動作している。時折、DCSから回路異常のアラームが発報されることがあり、アラーム発生時には表示値が測定範囲を超えている。異常発生時には現場のセーフティゲートの出力端子で14.4Vの電圧が測定され、正常動作時には同じ位置で17.7Vの電圧値が測定される。トランスミッターの負荷は比較的安定しており、常に13.6mA前後で変動しない。議論:1)このような配線方法でもなぜ正常に動作するのか;2)このような接続方法がDCSシステムに大きな影響を与えますか。
Reply #22019-05-10
ちょっとした話をするんだけど、ボールのことで興奮してしゃべりまくってるんだよ……
Reply #32019-05-10
アプリが、改行やスペースなどを削除しちゃって……なぜ?
Reply #42019-05-10
パネルに24Vの電源を供給すれば、問題なく正常に動作します。DCSが異常だ、君がそう言ったじゃないか。
Reply #52019-05-10
何を言ってるかわからない、セーフティゲートに配線図があるだろう。セーフティゲートには独立した電源があり、出力をAIカードの無給電端子に接続すればいいだけです。
Reply #62019-05-11
いくつかの計測器があるが、たまに1つだけが最大値まで振れて短絡を示し、他の計測器はすべて正常な値を示している。
Reply #72019-05-11
はい、通常ならお伝えすべきことですが、前期の未解決問題がどうもおかしく、通常通り指示を出すことはできないはずです。しかし現在、指示が出ているため、皆で話し合ってみましょう。
Reply #82019-09-30
もしDCSモジュールに出力電圧があり、セーフガードにも出力電圧がある場合は、正極と負極を逆に接続する必要があります。そうしないと回路が形成されず、セーフガードからの信号を取得できません
Reply #92019-10-02
セーフティゲートは現場で設置されますが、現場から電源供給されますか?一路供電サービス、いくつのセーフティゲートがありますか?この問題は、おそらくセーフティゲートの電圧が不足していることが原因だと思われます。1回路あたりのセーフティゲートの数は3個を超えないようにすることをお勧めします。できれば1対1で接続するのが望ましいです。セーフティゲートを長期間使用していると、電源条件への要求も厳しくなります。通常の使用時には、電圧が22V未満にならないようにしてください。また、24Vの電源からセーフティゲートまでの距離もあまり遠くない方が良いでしょう。セーフティゲートの取扱説明書には使用上の要件や設置基準が記載されているはずなので、ぜひご確認ください
Reply #102019-11-01
カードに電力が供給されない、セーフティゲートに電力が供給される

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.