状況はこうです:軽質油の流量があり、質量流量計で計測され、流量計の後ろにある空気式調節弁で出力が制御されます。調整弁には常に内部漏れがある。以前は流量計の1日あたりの累積読み値が約5~6トンでしたが、最近は1トンにも満たない状態です。調節弁手前の遮断弁を閉めて手動で排液を行うと、1日あたり約4トンが累積されます。調節弁の内部漏れ増加以外に、流量計の読み値が減少している原因が他にあるかどうか、海友様にご分析をお願いします
調整弁の内部漏れが増えると、流量計にはより多くの量が蓄積されるのではないですか?楼主は何を言いたいのですか?
調整弁の内部漏れにより、流量計では流量が検出できない。調整弁を開けることで初めて、流量計が流量を検出できる。
小流量は切除したよね。このパラメータを少し下げてみて。流量計が正常なら測定できるはずだ
小流量カット機能はオフにしましたが、小流量時の誤差がかなり大きいです……。ご指摘の通り、以前は1日あたり5~6トン漏れていましたが、今は内部漏れが確実に増えているはずです。しかし結果として流量は増えるどころか減少し、4トンになったということでしょうか……? 調整弁の漏れ量が減少したという可能性はないですか?あるいは質量流量計が不正確になった? 2つの案を提案しますので、試してみてください。
案1:調整弁を取り外し、バルブ本体を分解してバルブコアを研磨し、内部漏れが減少するか確認する。
案2:流量計を取り外し、計量機関に持ち込んで外部検査を受け、ゼロ点がずれていないか確認する。
また、配管の手前側の圧力も確認すること。それから、管内が満管状態でない可能性や……他には思いつきません
質量流量計には小信号カットオフが設定されているはずだが、調整弁の内部漏れ量が小信号カットオフの閾値に達しないため、流量が累積されない。上の説明からすると、間欠的な排液の問題があるようです。質量流量計に管内充填不全の問題がないか、軽質油に気化の問題がないか、どちらも確認する必要がある。
もっともです、あり得るかもしれません。ハイユーの返信ありがとうございます。
もっともです、あり得るかもしれません。ハイユーの返信ありがとうございます。
もっともです。経験を共有してくれてありがとうございます。
配管上には遮断弁か止め弁(どちらも手動バルブのようなもの)があるはずなので、それらを完全に閉めた後で様子を見てみてください。あなたの言う通り、工程上ある時間帯にはこのバルブや計器は使用されないはずです。陳さん、その隙間時間にテストしてみてください。私個人としては、計器のドリフトの可能性が高いと思います……
内部漏れが一因です。他に漏れ箇所がなければ、流量計の計測精度に問題があり、**検定所で校正する必要があります。また、内部漏れの量が常にある場合、少量の時には計測されない現象も起こり得ます。バルブの修理も必要です