この位置フィードバックの具体的な原理を知っている人はいますか?現場での調整はかなり簡単です。壊れたものを取り外して中を見てみたのですが、まだよく理解できていません。私の理解では、表裏にある赤い部分はスイッチで、カムと繋がっており、バルブの動作によって常開か常閉かが決まるはずです。しかし、このスイッチの役割は何なのでしょうか?右上隅のあの2組のスイッチ接点は、一体何の役に立つのでしょうか?あと、そのCW CCWのやつは調整可能な抵抗でしょうか?xoってまた何の意味ですか? 隣にある2組のスロット、CWとCCWはいつ使えば良いのでしょうか?詳細な回路図はありますか?
Reply #22019-05-11
大板のこの両面基板は、十分に見ているので自分で描き出すことができます。小板の方は、両面なのか3層なのか判断できません。説明書の内容を見ると、接点フィードバックは4〜20mA回路から分離されている。添付ファイルは同社の公式サイトからダウンロードした説明書(英語)です
Reply #32019-05-11
私たちにもこれがあります。調整の経験を共有しましょう
Reply #42019-05-11
この投稿は、2019年5月11日13時12分にliuyun001によって最終編集されました。ほぼ確実に言えることは、赤色の部分がマイクロスイッチであり、UPPER(上限位置)およびLOWER(下限位置)のノーマルオープン/ノーマルクローズ信号を出力しているということです。対応する接続端子は、NCが1、2および4、5番で、NOが1、3および4、6番です。
Reply #52019-05-11
左下の黒・黄・赤で接続されている部品はポテンショメーターのようで、位置情報のアナログ出力を供給していると思われ、端子7、8、9に対応していると推測されます。上記の見解は、根拠となる資料がなく、参考までのものです
Reply #62019-05-12
この4~20mAを検査する際、上にある微調整が戻らない場合、直接パネルを外して、そのギアを調整するのですか?
Reply #72019-05-12
赤色のマイクロスイッチは、微調整の上下限を設定するためのものですか?
Reply #82019-05-14
カムがUPPER位置に回ると、マイクロスイッチのばね片が押され、スイッチ内部の乾式接点が閉じたり切れたりする;カムがLOWER位置に回ると、マイクロスイッチのリードが解放され、スイッチ内部の無接点が開閉します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.