ローズモント電磁流量計、小流量時に表示なし

2019-05-12View Original

Thread Content

DN200の電磁流量計があり、産業排水の測定に使用されています。満管状態や電気伝導率などの条件も測定要件を満たしています。選定上の問題により、実際の流量は約30m3/hであり、口径から計算した流速は0.3m/s弱となります。計測器の測定範囲は150m3/hに設定され、低流量カットオフ値は最小値(1.5m3/h)に設定されています。導入当初は流量が表示されていたが、1ヶ月ほど使用すると頻繁に流量が表示されなくなった(つまり計器の表示が0になる)。2回にわたって電極を取り外して表面に付着物がないか確認し、歯ブラシで電極を洗浄したが、改善は見られなかった。コイルおよび電極の接地絶縁抵抗は共に20MΩ以上であることを確認した。エマソンのアフターサービスに問い合わせたところ、流速は低いものの、メーターには流量値が表示されるとのことで、たとえ正確でなくても値は出るそうだ。 どなたか、同様の経験がある方がいらっしゃれば、相談させていただきたいです。
Reply #22019-05-13
流量計の選定はやや大きすぎます。流量が少ない場合、流速が遅すぎて測定できない可能性があります。もう少し小さい電磁流量計に交換することをお勧めします
Reply #32019-05-13
流量計は独立した24V電源で動作するはずですよね?現場での電圧降下、大丈夫?たぶん18V未満だと正常に動作しないのでは?
Reply #42019-05-13
やはり流速が低すぎるようだ。工業排水はポンプで送られているのだろうが、圧力を上げて送れないだろうか
Reply #52019-05-13
220Vで電源供給されており、工業廃水はポンプで押し上げられています。圧力を高める目的は、媒体中に存在する可能性のある気泡を減らすためでしょうか?聞くところによると、媒体にはほとんど気泡がないそうですが? また、該当計器の上流側および下流側はステンレス製の配管であるため、接地リングや接地電極がなく、計器も上流側および下流側の配管間を短絡していません。このような状況で、上記の現象が発生する可能性はあるでしょうか?
Reply #62019-05-14
静電気跨接を行わないと、このような問題が発生する可能性があります。静電気跨接を行うことをお勧めします。 ただ、やはりトラフィックが足りないのではないかと懸念しています。
Reply #72019-05-14
接地は主に保護接地とノイズ防止用接地であり、流量表示がされなくなることを防ぐためのものです。
Reply #82019-05-19
アースをしなくてもこのような状況になる可能性は低いです。主に流量の問題で、口径が大きく流量が少ないため、測定可能な範囲の流量にするために圧力を上げているのです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.