圧力計、温度計、安全弁などは、点検・保守を容易にするために、タンクの上部から側面に取り付け変更することは可能ですか?

2019-05-13View Original

Thread Content

圧力計、温度計、安全弁などは、点検・保守を容易にするために、タンクの上部から側面に取り付け変更することは可能ですか? タンクに接続されている全ての配管上のバルブなども、点検・メンテナンスを容易にするために、底部または側面から配管するように変更するのでしょうか?
Reply #22019-05-14
一般的に、管口の設置には一定の工程や基準が定められています。例えば、安全弁の基準では、気象空間に設置し、垂直に取り付けることが求められます;排液管は一般的に底部に設置され、内容物の排出や清掃が可能であり、空気補給/戻り口は通常上部に設計される。。。すべての管口の設計は、一般的にまず規格要求と安全要求を満たすことを前提とし、次に工程上の要求、さらに点検上の要求を考慮する
Reply #32019-05-14
逆に考えてみて、側面に付けた方が上部よりも修理しやすい?
Reply #42019-05-14
上の方に同意します。側面に取り付けても、上部に取り付けるより点検しやすくなるとは限りません。
Reply #52019-05-14
大きな貯蔵タンクの側面はどう修理するの?普通は上部にカバーを付けるだけでしょ?計器が気相を測定するか液相を測定するかも設置場所に関係しており、好きな場所に設置できるわけではありません。安全弁は間違いなく気相位置です。
Reply #62019-05-14
温度計を底部か側面に付けるんだよ。圧力を側面にかけると、それは媒体を含んだ圧力になってしまう。
Reply #72019-05-18
これらの計器は、絶対的な気象上の位置に設置されるべきであり、温度を測定する場所に設置する。
Reply #82019-05-18
簡単な問題ですが、バイメタル温度計が底部に取り付けられており、タンクの底には堆積物がいっぱいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.