計器接続箱内のケーブルのシールド接地について

2019-05-14View Original

Thread Content

https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1851676&size=300x300&key=90c7d4f2ddce4fda&nocache=yes&type=fixnone 図の通り、これは配線箱内の分岐ケーブルおよびメインケーブルのシールド接地規格です。現場に行く分岐ケーブルと制御盤に行くメインケーブルの両方のケーブルシールドは、接続箱内でバイパス接続されていますが、この2種類のケーブルのもう一方の端でもシールド接地を行う必要がありますか? 現場での実際の工事では、一般的にこの規格に従ってシールドを接続するのでしょうか? 私たちは通常、制御盤の一方でシールド接地を行います。
Reply #22019-05-14
これは中間接続箱ですか? シールドの前後を接続すればOKです。図にはちゃんと全て描かれていますよね……?
Reply #32019-05-14
この図に問題はなく、配線箱で接地されているのではなく、まとめてキャビネットルームで接地されています。シールド接続用の銅板とメーターボックスは絶縁されている。
Reply #42019-05-15
シールド接地、一つ目は、シールドには一つの接地しかできないということです; 二つ目は、アースは原則として制御室側に設置する。(ここでの「一方」とは、必ず制御室にいなければならないという意味ではありません)。 図中の配線において、集電板は接地されておらず、実際には総ケーブルを通じて制御室で接地されている。バスバーの役割は「筐体内で跨接すること」です。 図中のバスバーに接地が設けられている場合、総ケーブルのシールドはバスバーに接続されるべきではなく、別途制御室で接地されるべきである。この方法は現在の設計や規格ではほとんど採用されていません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.