HGT 20505-2014で問題が発見された

2019-05-14View Original

Thread Content

HGT20505でこのように書くと、Iが使えなくなるのでしょうか?「使えない」とはどういう意味ですか?
Reply #22019-05-14
DCSに表示される計器だとも言うし、時には現地の計器だとも言う。
Reply #32019-05-14
ハンドコントローラーは信号を出力する計器で、混同することはあり得ません。
Reply #42019-05-14
“「I」の基本的な意味は「指示」であり、中央制御室からの指示もあれば、現場での直接指示、例えば現場計器のデジタル表示も含まれます。
Reply #52019-05-15
例えば、流量計が現場で表示できるだけでなく制御室でも表示できる場合、どのように表記すべきでしょうか?
Reply #62019-05-15
円を描き、中央に実線は入れず、上部にはFIT(流量を示し信号を送信することを意味)と記載し、下部には番号を記載する***; 次に、点線(4~20mA信号を示す)で四角形の枠が付いた円を接続し、円の中には細い実線で中央制御室のDCS上での流量指示が示されており、上部にはFI(流量指示を意味する)と記載され、下部には同じ番号***が記載されている。
Reply #72019-05-15
この点線は省略してもいいでしょうか。なぜなら、この点線を描いていない人もいるのを見たからです
Reply #82019-05-15
円が四角枠の付いた円に接している場合、点線は省略できます。描画点が不便で、2つの図形記号を分ける場合は、点線を省略することはできない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.