AOはインターロックに使用

2019-05-15View Original

Thread Content

調整用バッフルにはSIS連鎖が必要であり、電磁弁は設置されていない。設計院ではSIS内でAOによって調整し、SIS内でAOによる連鎖を行うように設計した。どの規格に基づけば、設計院がDCSではAOで調節し、SISではDOでインターロックするように変更できるでしょうか。
Reply #22019-05-15
SISでAOを使っているのは見たことがない。
Reply #32019-05-15
SISにアナログ信号なんてあるの?全部デジタルスイッチ信号じゃないの?オンかオフか
Reply #42019-05-15
彼らに頼めばいいだけでしょう、基準なんて必要ですか?
Reply #52019-05-22
では、もし温度が高い、低い、圧力が高い、低い場合、どのように値を決めればよいのでしょうか?これは全部アナログ入力じゃないの?一般的にアナログ出力はあまり使われませんが、アナログ出力が存在しないわけではありません。
Reply #62019-05-22
液面、圧力、温度などはすべてA信号なのに、SISに送られるのはD信号だ
Reply #72019-05-25
あなたはどの業界に属していますか?一部の規格は業界で適用されます。
Reply #82019-06-17
確かに、特別な場合にSIS-AORを使用してインターロックを行うケースがあり、この場合はすべてのインターロック要件を明確にする必要がある。SISのAOカードはそれほど安くないため、コストパフォーマンスの観点からもよく検討する必要がある。
Reply #92019-06-17
SISシステムは通常、人員が操作する必要はなく、SIS内でAOインターロックにより直接全開または全閉の出力を設定するだけです。
Reply #102019-06-17
このSISシステムの製品の中で、AOカードにSIL認証はありますか?どうやら多くのSISシステム製品のAOカードには認証がされていないようだ。 ただ、調整弁に電磁弁がない場合、DOオフの接点はあり得るのでしょうか?
Reply #112019-06-27
よくわからないのですが、普通はSISがDCSにDO信号を送り、そうするとDCSが調節弁を0に設定します
Reply #122019-06-28
SISの実行ユニットが2位式計器でなければならないという規定はありません。例を挙げると、加熱炉の煙突調節弁があります。空気予熱システムが稼働している間は常に閉じておき、空気予熱システムに故障が発生して停止した場合には、その弁を開いて煙を直接排出する必要があります。しかし、完全に開けてしまうのは適切ではなく、炉内の負圧が制御不能になる可能性があります。したがって、指定された開度までだけ開けるのが最善です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.