PID図制御システムについて

2019-05-15View Original

Thread Content

このKが付いている計器はどういう意味ですか?
Reply #22019-05-15
比率の可能性もありますが、これは工程と合わせて考える必要があります。水素とC4のうち、どちらが主要なパラメータでしょうか?
Reply #32019-05-16
与えられた図から判断すると、おそらく比例制御だと思います。
Reply #42019-05-16
この投稿は、2019年5月16日08時41分に濠梁知楽によって最終編集されました。二重フィードバック比率制御システムでは、C4の流量に係数Kを掛けて得られた値がH2コントローラーへの設定値となり、これによりC4とH2の間に比率関係が生まれます。 この図の表現は適切ではなく、乗算の係数はDCS内部で実装されているため、四角形付きの円であるべきです。この四角で囲まれた乗算記号の上部にはFYと記し、四角の隣に×記号を付けるべきである。 規格では、単なる円で通常の計器を示すことになっている。明らかに間違っている。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.