PLCの問題で、専門家に相談したいです

2019-05-16View Original

Thread Content

工場には自動サンプリング分析用のPLCシステムがあり、3分ごとにサンプリングするように設定されていました。現在は自動でサンプリングされなくなってしまいましたが、手動操作でもモーターは回ってサンプリングは可能です。タイマーも交換し、PLCモジュールも交換しました。どなたか専門家の方、問題がどこにある可能性があるか教えていただけますか?通常はサンプリング時のみタイマーのランプが点灯するはずですが、今回新しいものに交換したところ、2つのランプが共に点灯してしまいました。写真の通り、UPランプとPWランプが両方とも点灯していますが、本来は点灯すべきではありません
Reply #22019-05-16
この投稿は、49205455によって2019年5月16日18時32分に最終編集されました。PLCがモーターコンタクターの作動を検出していないことを示しています。コンタクタの補助接点部分の回路を検出する。例えば、補助接点が正常か、引出された配線が無傷かなどです。 どうやらあなたのそれはモーターの正転逆転を制御するもののようです。論理的には、次のステップに進む前にモーターの状態を検出しなければならない。さもなければ、2つのコンタクタが作動して短絡してしまうからだ。
Reply #32019-05-16
自動条件は満たされていないだろうから、オンラインでプログラムを確認すればいいだけだ
Reply #42019-05-24
キャビネットをきれいに掃除しましょう。中にほこりか何かが溜まっていて、故障の原因になりやすいです。オンラインでプログラムを確認し、監視してみて、どの条件が満たされておらず次のステップに進めていないかを調べると、問題の特定がしやすくなります。もし条件が整っていない場合は、メーカーに指示を求めても良いでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.