皆さん、消防制御室と生産用の制御室を一つの制御室として共用することは可能でしょうか?

2019-05-17View Original

Thread Content

皆さん、消防制御室と生産用の制御室を一つの制御室として共用することは可能でしょうか?
Reply #22019-05-17
共有したいなら、白を共有すればいい。まるで夫婦が同じ布団を使うように、誰にも二人のことを止めることはできない :lol 夫婦で別々のベッドで寝るにしても、やはり誰にも止められないさ。
Reply #32019-05-17
あなたと奥さんは、勝手なことをしている。
Reply #42019-05-18
可能だけど、別々の方が良い。今は小型消防署の設置が義務付けられているから、この機会に作っちゃえばいい。
Reply #52019-05-18
併用可能です。設計規格は添付ファイルを参照してください
Reply #62019-05-18
GB50116の3.4.6を見てください
Reply #72019-05-19
GB50116 3.4.6 消防制御室内には、消防設備とは無関係な電気配線及び配管を通してはならない。 3.4.8 建築物の他の弱電システムと共用される消防制御室内では、消防設備を集中して設置し、他の設備との間に明確な間隔を設けること。 3.4.6は、電気(強電)専門業者が消防制御室を無関係に通過してはならないことを指していると理解しています。 同時に、SH3006の作成にあたってもGB50116を遵守しており、4.3.4(C)では火災制御盤は主制御室内の他の制御盤と連携すべきであると記載されている。 また、運転員には工場内の消防監視や火災発生時における工場内消防力の指揮という任務がある場合もあり、消防制御室を別々に設置することはこの任務の遂行に不利である。 つまり、GB50116の条文解説にある相互干渉を避けるという趣旨に合っていれば、プロセス制御室と共用することも可能である。
Reply #82019-05-21
一般的に、精密化学工業用のキャビネット室はまとめて設置されます。制御室の消防設備と制御装置も一緒に設置されることがありますし、消防監視装置を調度室に設置するケースもあります……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.