圧力トランスミッターの出力電流を校正した後、なぜ測定範囲が変わってしまうのですか??

2019-05-17View Original

Thread Content

当社には(0-10)MPaの圧力トランスミッターがあります。圧力スタンドで校正したところ、電流出力が実際の圧力から大きくずれていることが判明しました。そこで4mAおよび20mAで校正を行った後、HRATを起動したところ、圧力トランスミッターの測定範囲が自動的に変化していました(測定範囲が0-9.6MPaに変更されていました)。これはなぜでしょうか?
Reply #22019-05-17
あるいは、測定範囲が元々0~9.6MPaで、10MPaではないのかもしれません。 あるいは、メーターが狂ってしまって、あなたが幽霊にぶつかったのか……。幽霊に遭遇するなんて貴重な体験だわ。女性の幽霊だったの?そうなら、頑張って仲良くなって、いろいろやってみて、たくさんのハート表を作り出して、奇跡を起こしてみよう。 :笑
Reply #32019-05-17
回線干渉、回線損失、計器のドリフト、原因究明、対症療法
Reply #42019-05-19
おそらくデジタル・アナログ変換-パワーアンプ回路に問題があるのでしょう。 多くのスマートメーターにおいて、アナログ出力はデジタル処理が完了した後、別個のD/A変換・電力増幅回路によって実現されています。この回路に問題が生じると、アナログ出力がHART規格と一致しなくなり、アナログ値を較正してもHARTのゼロ点や測定範囲が規定値と合わなくなります。 デジタル・アナログ変換-パワーアンプ回路に問題がある際の現象: 1、出力されるアナログ量とデジタル量が一致しない; 2. 出力されるアナログ量とデジタル量の間の偏差は、出力回路の抵抗が増大するにつれて大きくなる。 アナログ量とデジタル量の間に偏差が生じる主な原因は、パワーアンプ回路の劣化により、4~20mA信号が回路に供給する電力が回路の電源要件を満たせなくなることです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.