DCSシステムの現場操作站を集中制御した後、現場に何台残すのが適切か

2019-05-22View Original

Thread Content

従来、DCSシステムや操作ステーションは現場に設置されていましたが、安全性を考慮し、すべて光ファイバーを使用して統一された中央制御室へ伝送し、集中制御を行っています。現場に操作ステーションを残すかどうか、また何台残すのが適切か
Reply #22019-05-22
安全上の問題から中央制御室による集中制御を採用する以上、現場操作ステーションは残す必要がなく、一つも残さない。
Reply #32019-05-22
冗長設計を考慮し、もちろん現場には残しておく必要がある。現場をエンジニアステーションとして使用する。通常、DCS画面で監視は可能だが、操作はできない。何かあった場合、DCSエンジニアがログインして確認できます。
Reply #42019-11-22
現場に残すかどうかは、工程要件や現場の安全状況によります。計器関連の作業は業界内で補助的な職種とされており、現場には通常、オペレーターステーションとエンジニアステーションのみを総制御室に設置します。工程に応じて現場を画面で区分しておかないと、操作が混乱する可能性があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.