危険物質であるアセトアルデヒドの場合、温度クラスはT4です。現在、横河製AGX型電磁流量計を選定したいと考えています。この流量計の防爆認証状況は図の通りですが、温度クラスをT6に設定すると、プロセス温度は最大75℃までしか許容されません。もし私の媒体の温度が75℃を超えると、T6は選べなくなるのでしょうか?ここのプロセス温度とは媒体の温度のことですか?
Reply #22019-05-24
T4やT6というのはどちらも環境温度のことですよね....媒体の温度とはあまり関係ないと思います。私の理解では、このT4やT6はいずれも計器が安定して動作するために必要な外部環境の温度を指しているのだと思います。媒体温度が影響するのは一次要素ですよね
Reply #32019-05-30
媒体の温度が高いですね。流量計の表面温度を測定して、T6を選択できるかどうか確認してみてください
Reply #42019-05-30
防爆電器の温度グループとは、電器が故障状態において自身で生み出し得る最高表面温度を指します。
Reply #52019-05-31
同上。この温度では、可燃性・爆発性のガスを着火させることができない、と理解してよい……
Reply #62019-06-01
投稿者の理解は間違っています。私の個人的な見解は以下の通りです。危険物質であるアセトアルデヒド、温度区分T4とは、使用する媒体がアセトアルデヒドであり、燃点が120度(着火温度(℃):140)であることを意味します。その場合、電磁流量計を選定する際には、空気中にアセトアルデヒドガスが存在する可能性を考慮し、電磁流量計のケーシング温度が120度を超えてはなりません。そうでないと、ケーシングの温度が上昇して空気中のアセトアルデヒドガスに火がつく可能性があります。 つまり、あなたの電磁流量計のケーシング温度は120度を超えてはいけません。つまり、T4以上の等級、T5またはT6のものを選ぶ必要があります。アセトアルデヒドの燃点や発火点は120度ですから(着火温度(℃):140度で十分です)
Reply #72023-10-10
温度グループが適合しているかだけを確認すればよいのです。温度グループとは、装置が最悪の条件下で達成し得る最高表面温度のことであり、つまりこれ以上の温度は存在しないのです。
Reply #82023-10-13
どうやってケースの温度が120度を超えないようにするのでしょうか?どのような技術で実現されているのですか?たとえケース自体を直接加熱しても、温度は120度を超えないのでしょうか?
Reply #92023-10-13
温度グループとは、どのような状態でも電気機器の表面温度がその温度を超えないことを意味します。 プロセス媒体の温度グループとは、その温度でその媒体が爆発(着火)することを指します。 電気機器の温度グループを選定する際には、プロセス媒体の温度グループよりも低く設定する必要があります。そうすることで、その電気機器がプロセス媒体を引火させることがないようになります。
Reply #102023-10-14
防爆技術が実現可能だ!具体的には、本質安全、隔爆、増安、正圧、コンパウンド封入など、防爆の基礎を学んでみましょう。 電磁流量計の多くは220VACで電源供給されていますが、防爆対策がなされていない場合、電気的短絡が起きると120度を超えるような高温になり、火災や爆発を引き起こす可能性もあります!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.