HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

トランスミッターの流量、差圧、出力電流の計算について

2019-05-23View Original

Thread Content

教えてください。トランスミッターに平方根演算機能がある場合、出力電流と差圧の関係はどうなりますか?例題:1151DP4E型静電容量式差圧変送器を用いて流量を測定する。差圧ΔP=25kPa(最大差圧)、二次計の範囲は0~200t/hである。80t/hの時の差圧および電流値を求めなさい。本には差圧が4kPaと書いてあり、これは理解しやすい。流量は差圧の平方根に比例する;電流は6.56mAですが、これをどう理解すればいいのでしょうか。差圧と電流は比例するのでしょうか?そうなると、差圧と流量も比例関係になるのではないですか?ここが少し混乱していますが、以前の計器と現在のスマートウォッチは何が違うのでしょうか?
Reply #22019-05-24
見ているのは計器作業員の試験問題集ですよね?あの時、この種の計算がたくさん間違っていたのを覚えています
Reply #32019-05-24
4kPaに対応する差圧トランスミッターの出力電流は6.56mAです。つまり、4(差圧)×16(トランスミッターの電流出力範囲:20mA~4mA)÷25(差圧トランスミッターの差圧測定範囲)+4(差圧トランスミッターの電流出力の下限値)となります
Reply #42019-05-24
問題ない。流量は差圧の平方根に比例し、(電流値-4)の平方根にも比例する。瞬時流量/全流量=瞬時差圧の平方根/全量程差圧の平方根=電流値の平方根/16の平方根。ここに当てはめると、80/200=4の平方根/25の平方根=2.56の平方根/16の平方根となる
Reply #52019-05-24
16/25×4+4=6.25
Reply #62019-05-24
計算式を解いた後の出力値。簡単な計算方法 1、出力電流 I =(80÷200)×16+4 =10.4mA 2、出力電流 I =(√4 ÷ √25)×16+4 =10.4mA できるだけ簡単に計算しましょう
Reply #72019-06-05
この投稿は、2019年6月5日11時39分にcqdfwyによって最終編集されました。トランスミッターで差圧が測定され、その値が二次計器にて流量値として表示されるまでの流れは次の通りです:トランスミッターが差圧ΔPを測定し、ΔPは平方根処理された後、電流Iとして出力されます。このIが二次計器に送られ、流量値Qとして表示されるのです。つまり、IとQは線形な関係にあるのです。 送信機が測定する圧力範囲ΔPmax=25kpaであり、二次計器が表示する流量範囲Qmax=200t/hである。二次計器がQ=80t/hを表示しているときの、送信機が測定する圧力差ΔPおよび送信機の出力電流値Iを算出する必要がある。 IとQは線形関係にあるため、(I-I0)/(Imax-I0)=Q/Qmaxという式が成り立ちます(ここで、I0はゼロ点に対応する電流値です)。つまり、I=Q/Qmax*(Imax-I0)+I0となります。数値を代入すると、トランスミッターの出力電流値Iは80/200*(20-4)+4=10.4(mA)となります。また、トランスミッターが測定する差圧値ΔPとその出力電流値Iは平方根の関係にあります。つまり、√ΔP/√ΔPmax=(I-I0)/(Imax-I0)となります。したがって、ΔP=[(I-I0)/(Imax-I0)]^2*ΔPmaxとなり、数値を代入すると、ΔP=[(10.4-4)/(20-4)]^2*25=4(kPa)となります
Reply #82019-06-05
わからなくてもいいよ。そんなにはっきりさせて何になるの。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.