レーダー式液面計の信号をペーパーレスレコーダーに表示させた後、その信号を制御室にも送りたいのですが、どうすればよいでしょうか?

2019-05-24View Original

Thread Content

皆さん、現在、レーダー式液面計の信号が近くのキャビネット内にあるペーパーレスレコーダーに送信されて表示されていますが、この信号を制御室にも送りたいと思っています。どうすればよいでしょうか? ペーパーレスレコーダーの型番はAX102-4-3で、485通信に対応しているようです。 この場合、キャビネットに信号分配器を追加して2本の線を遠くの制御室に送るか、それともレコーダーから信号を取るかです。どうやって取るのか、詳しく教えてください。どんな糸を使いますか。ありがとう!
Reply #22019-05-24
コスト、利便性、コストパフォーマンスを考慮して。MODBUS RS485を使って制御室から操作できます。レコーダーのすべての信号をそちらに引き込むことができる。
Reply #32019-05-24
最も信頼性が高いのは、信号分配器を使って1入力2出力にすることです
Reply #42019-05-24
一進二出のセーフガードを作ればいいじゃないか
Reply #52019-05-27
レーダー式液面計の信号は、一般的に4-20MAで出力されます。4階で言われているように、4-20MAの1対2信号のセーフガードを1つ購入すれば、2つの信号に分けることができます。数百円で買える。それをペーパーレスレコーダーのキャビネットに設置し、信号をそのままレコーダーへ送ります。セーフティガードから制御室まで、もう1本の信号線を敷設する。
Reply #62019-05-27
距離が近く、最も実用的な直列接続で済む。配電をしなくてもよい選択肢もある
Reply #72019-05-28
6階の言う通り、できれば2つの経路で信号を送るのが最善です。レコーダーを使って出力することもできますが、信号に遅延が生じる可能性があります
Reply #82019-06-02
どうやら、やはり一番上の兄さんの言う通りだな!問題が解決したよ
Reply #92019-06-02
兄さんは一銭も使わず、信号分配器も必要ない。兄さんなら4~20mAでいくつかの機器を動かすことができる。 学びたい?誰か紅包の送り方を学びたい人は、紅包を送って教えてあげるよ。 :P
Reply #102019-06-02
この投稿は最後に1111111によって2019年6月2日18時07分に編集されました。犬を放して、あの足の不自由な犬を吊るせ。早くしろ、猛草6階の49205455のデマばかり言う口を閉じろ! なぜ他の人を攻撃しないで、わざわざこのデマを流し、見栄を張る奴だけを攻撃するのか?1、4~20mAの信号を1つの入力から2つの出力に分けるものは信号分配器であり、セーフガードではない!—— 世界中のどの工場も、分配器をセーフガードと呼ぶ勇気はない。。。ディバイダはエネルギーを2倍に増幅する素子で、外部からの電力供給が必要であり、自身も消費電力を持つため、回路全体の総エネルギーは少なくとも2倍以上に増加するのです!これほど大規模な拡張で、さらに電源も関与するのですが、安全でしょうか?、セーフガードの定義に合致するでしょうか?。。鹿を馬と呼び、犬を草と言う、49205455のデマを垂れ流すくだらない口、冤罪ではない! 2、本安計の信号は、分配器によって増幅されて2つに分けられ、出力される2系統の4~20mA信号は、非本安信号にもなってしまいます!つまり(本安計+信号分配器+分配器電源)という全体は本安機器ではなく、本安信号を供給することはできないのです!。。。よし、49205455人ものデマを流し、見栄を張る奴らめ。彼は非本安型の4~20mA信号をセーフガードに接続させているが、そんなことをして何の安全保障になるというのか?! 3、もし彼の言葉を信じる者がいたら、それは安全上のリスクを生み出すことにならないだろうか?安全事故を引き起こすことにならないだろうか?実に悪質だ! だから兄さん、化学業界の仲間たちを代表して、科学的正義を体現して、あの嘘つきでデマを流す49205455の口を黙らせてやってくれ! :P
Reply #112019-06-02
化学工場のために害虫を駆除し、調和のとれた社会のために不要なものを取り除く:lol:lol:lol:lol:lol。
Reply #122019-06-03
上の階でリファービッシュ済みの時計を売っているやつ、もう狂ってるぞ。ああ。 まず、4階の意見には賛成です。それから、このBは自分のリフォーム表以外の知識は何も知らない。この世に1分の2の安全柵があるなんて知らなかった。わざわざ自分でそれを信号分配器だと言い、その上で自分の言ったことを本安ではないと言うのだ。自分でうんちをして、自分で食べる。ああ。もう狂ってる。
Reply #132019-06-29
どうして彼のが修理済みの時計だってわかるの?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.