Thread Content
皆さん、現在、レーダー式液面計の信号が近くのキャビネット内にあるペーパーレスレコーダーに送信されて表示されていますが、この信号を制御室にも送りたいと思っています。どうすればよいでしょうか? ペーパーレスレコーダーの型番はAX102-4-3で、485通信に対応しているようです。 この場合、キャビネットに信号分配器を追加して2本の線を遠くの制御室に送るか、それともレコーダーから信号を取るかです。どうやって取るのか、詳しく教えてください。どんな糸を使いますか。ありがとう!
コスト、利便性、コストパフォーマンスを考慮して。MODBUS RS485を使って制御室から操作できます。レコーダーのすべての信号をそちらに引き込むことができる。
最も信頼性が高いのは、信号分配器を使って1入力2出力にすることです
レーダー式液面計の信号は、一般的に4-20MAで出力されます。4階で言われているように、4-20MAの1対2信号のセーフガードを1つ購入すれば、2つの信号に分けることができます。数百円で買える。それをペーパーレスレコーダーのキャビネットに設置し、信号をそのままレコーダーへ送ります。セーフティガードから制御室まで、もう1本の信号線を敷設する。
距離が近く、最も実用的な直列接続で済む。配電をしなくてもよい選択肢もある
6階の言う通り、できれば2つの経路で信号を送るのが最善です。レコーダーを使って出力することもできますが、信号に遅延が生じる可能性があります
どうやら、やはり一番上の兄さんの言う通りだな!問題が解決したよ
兄さんは一銭も使わず、信号分配器も必要ない。兄さんなら4~20mAでいくつかの機器を動かすことができる。 学びたい?誰か紅包の送り方を学びたい人は、紅包を送って教えてあげるよ。 :P
この投稿は最後に1111111によって2019年6月2日18時07分に編集されました。犬を放して、あの足の不自由な犬を吊るせ。早くしろ、猛草6階の49205455のデマばかり言う口を閉じろ! なぜ他の人を攻撃しないで、わざわざこのデマを流し、見栄を張る奴だけを攻撃するのか?1、4~20mAの信号を1つの入力から2つの出力に分けるものは信号分配器であり、セーフガードではない!—— 世界中のどの工場も、分配器をセーフガードと呼ぶ勇気はない。。。ディバイダはエネルギーを2倍に増幅する素子で、外部からの電力供給が必要であり、自身も消費電力を持つため、回路全体の総エネルギーは少なくとも2倍以上に増加するのです!これほど大規模な拡張で、さらに電源も関与するのですが、安全でしょうか?、セーフガードの定義に合致するでしょうか?。。鹿を馬と呼び、犬を草と言う、49205455のデマを垂れ流すくだらない口、冤罪ではない! 2、本安計の信号は、分配器によって増幅されて2つに分けられ、出力される2系統の4~20mA信号は、非本安信号にもなってしまいます!つまり(本安計+信号分配器+分配器電源)という全体は本安機器ではなく、本安信号を供給することはできないのです!。。。よし、49205455人ものデマを流し、見栄を張る奴らめ。彼は非本安型の4~20mA信号をセーフガードに接続させているが、そんなことをして何の安全保障になるというのか?! 3、もし彼の言葉を信じる者がいたら、それは安全上のリスクを生み出すことにならないだろうか?安全事故を引き起こすことにならないだろうか?実に悪質だ! だから兄さん、化学業界の仲間たちを代表して、科学的正義を体現して、あの嘘つきでデマを流す49205455の口を黙らせてやってくれ! :P
化学工場のために害虫を駆除し、調和のとれた社会のために不要なものを取り除く:lol:lol:lol:lol:lol。
上の階でリファービッシュ済みの時計を売っているやつ、もう狂ってるぞ。ああ。 まず、4階の意見には賛成です。それから、このBは自分のリフォーム表以外の知識は何も知らない。この世に1分の2の安全柵があるなんて知らなかった。わざわざ自分でそれを信号分配器だと言い、その上で自分の言ったことを本安ではないと言うのだ。自分でうんちをして、自分で食べる。ああ。もう狂ってる。