DCSにおける高・高警報の範囲について

2019-05-24View Original

Thread Content

フォーラムの皆様、質問があります。DCSシステムにおける制御点のHおよびHHアラームには、プロセス制御指標の範囲に関する要件はありますか?警報の上限は指標制御範囲内でなければならないのか、それとも指標制御範囲が警報の上下限範囲内でなければならないのか?
Reply #22019-05-24
高警報警告、超高警報連動。 この具体的な数値は、工程と合わせて検討し確認する必要があります。
Reply #32019-05-24
この投稿は、2019年5月24日15時02分にfanjianmin001によって最終的に編集されました。HLアラームは、工程指標の管理範囲内でなければなりません。 HH LLは指標の範囲の上下限として設定できるほか、指標の制御範囲内にも設定できます。 具体的にどれだけ作るかは、工程技術者が決めます。計装員は制御システム内で設定を行い、警報機能やインターロック機能を実現する。主題となる責任は、工程担当者や設備担当者にもある。
Reply #42019-05-24
もちろん、指標の制御範囲はアラームの上限・下限の範囲内でなければなりません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.