HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

初心者の計装技術者へ、流量計や液面計の表示値について

2019-05-24View Original

Thread Content

こちらの差圧流量計は、シングルフランジ式およびダブルフランジ式の液位計の表示部では圧力値とパーセンテージが示されます。差圧流量計で表示されるパーセンテージは圧力のパーセンテージなのか、それとも流量のパーセンテージなのでしょうか。また、シングルフランジ式およびダブルフランジ式の液位計で表示されるパーセンテージは、液位を示しているのか、それとも圧力を示しているのでしょうか
Reply #22019-05-24
EJAトランスミッターを例にとると、出荷時のデフォルト表示は圧力とパーセンテージです。 圧力表示は間違いなく実測圧力で、パーセンテージは測定範囲のパーセンテージです。
Reply #32019-05-25
差圧変送器が表示するのは圧力のみであり(圧力値でもパーセンテージでも)、流量や液面を測定したい場合は二次計によって行われます。
Reply #42019-05-25
差圧流量変送器が表示するのは体積流量であり、平方根を取って流量の目盛りが線形か非線形かを判断します
Reply #52019-05-25
表示されている圧力も、パーセンテージは圧力の範囲のパーセンテージです。 積算計やシステムは流量を表示できる
Reply #62019-05-25
例えばシングルフランジ式の液面計で、インジケーターが10%を示している場合、現在の液面も10%なのでしょうか?二重フランジは?
Reply #72019-05-29
シングルフランジの10%は液面の10%で、ダブルフランジの場合は2つのフランジ間の液面の10%です
Reply #82019-05-29
表示されているパーセンテージは液面レベルで、表示されている圧力は移動後に測定された圧力値です。
Reply #92019-06-03
ヘッダーに何を表示するかを設定できる
Reply #102019-09-07
このヘッダーに表示される単位やデータ形式は、HART475を使って変更できます。475を使って、表示されているパーセンテージがどの変数のものかを確認できます!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.