Thread Content
計装空気がない場合、スクリュー圧縮機で出た圧縮空気を計装空気として使用してもよいですか?
いいですよ。ただ、今後は故障や不具合が少し多くなり、メンテナンスも多く必要になります
20510計器の供給ガス設計規定を確認してください。これはそのまま使えない。
現地の大気状況によりますが、圧縮空気には通常微量の水分が含まれており、処理を行わないと後段の機器に水分が付着したり、冬場に凍結被害が生じたりしやすいです
一時的に使用できます。長くはいかない。 3階の回答をご覧ください
計装空気がない場合は、窒素で代用できます。圧縮空気を使うのは絶対にダメで、主に水分を含んだ空気がポジショナー内に入ると、回路基板やノズルに大きな損傷を与えてしまいます。
ダメです。直接圧縮された空気には除湿器で水分が除去されておらず、機器を損傷させる可能性があります
ダメです。もし可能なら、計装用の空気源なんて必要ないでしょう。そのまま圧縮空気を使えばいいのです。会社がわざわざ面倒を見て計装用の空気源を用意するはずがありませんよ、ははは。それに、計装用の空気源は計装分野にとって非常に重要な要素なんです!油断できない。みんな色々な方法を考えてそれを処理しようとしてるのに、あなたはそのまま放置しちゃって、ははは、本当にダメだ!冬になり、気温が露点を下回ると、直接的な被害が生じます。その時には、おそらく大量の調節弁の制御が機能しなくなるでしょう。その結果は、、、、、、、、、
計装用空気としては清浄度基準を満たす必要があります。詳細については計装用空気供給規格をご参照ください
使えはしますが、長期間の使用は避けることをお勧めします。計器用圧縮空気とは、要するに圧縮空気そのものですが、水分や油分、不純物など、一般的な圧縮空気よりも品質が高いのが特徴です。計器は制御素子として、処理済みの圧縮空気を使用することが推奨されます。圧縮空気に水分やその他の不純物が含まれていると、計器が損傷する可能性があります。
一時的に使うなら、それほど問題ない。長期的な対策としては、使用を推奨しません。計装用空気はフィルタリングおよび冷却乾燥処理を施されており、通常は露点が-40度以上でなければならない。一般的な圧縮空気ではこの要件を満たすことができず、配管や調節バルブのアクチュエータ内部の部品に腐食を引き起こす。冬になると配管内に水が残り、凍結することで計器が使えなくなります。
計器用の空気がなければ、圧縮空気で代用できますか?トイレがなければ、うんちやおしっこはどうするんですか?:lol
圧縮空気、その小さな容器全体で断水除湿するって、それって計装用ガスじゃないの?
短時間なら可能です。主に計器の要件を見て、露点を分析し、大きな差がなければ問題ありません
可能ですが、フィルタリングが必要です。空気には水分が含まれているので、エアフィルターカップを取り付けてください
乾燥・浄化対策を施せば、大丈夫でしょう。 乾燥や浄化の措置を講じなければ、凝縮水(冬場は凍結による詰まりの原因となる)や油の付着、ほこりの堆積、さらには腐食などの問題が発生する可能性があります。 圧縮空気と計装用空気の品質には大きな違いがある。
脱油、脱水、バッファタンクなどの設備が必要で、計装用空気には清浄な圧縮空気を使用しなければならない。