計器とセーフガードの問題

2019-05-30View Original

Thread Content

私たちのDCSシステムにはAIポイントセーフガードがあります。AM1031EXとリシュのアナログ量。配線していない状態で7~8番ポイントを測定すると24.8VDCであったが、超音波液面計を接続すると(2線式、18~30VDC)。1Wでは約7.8Vしかなく、画面が点灯しないが、セーフガードを接続せずに直接AIカードに接続すれば、全く問題はない。液面計をDCSキャビネットの横に設置して配線したのですが、7.8Vしか出ず、画面も点灯しません
Reply #22019-05-30
液面計の表示板を確認することをお勧めします。本安型か防爆型かを確認してください。Ex*****と記載されている情報ですね。電圧や電流などの情報も送られてくるかもしれないので、見てみましょう。
Reply #32019-05-30
この投稿は最後にCrazy丶によって2019-5-30 15:46に編集されました。サーボモータ式のレベル計や、一部のレーダー式・超音波式レベル計は、本安回路には適していないようです。負荷が不足しているため、隔離ゲートにするか、直接AIカードに接続することを推奨します。現場の防爆要件も確定させる必要があります。ダメなら他の時計と逆にしてみて
Reply #42019-05-30
あなたが言っていることは具体的に分析する必要があります。まず、接続が正しいかを確認し、24VDCには正極と負極があります。第二に、安全ガードを交換してテストしてみてもいいです。 一つずつ不具合を排除する
Reply #52019-05-30
24.8VDCで給電し、超音波液面計を接続すると7.8Vが残るため、負荷(液面計+セーフガード)にかかる電圧は24.8-7.8=17Vとなる。セーフガードを接続しなければ、レベル計の18~30VDCの電源要件をほぼ満たすことができる。セーフガードを接続すると、セーフガードが約1Vの電圧を消費してしまい、液面計には電圧が残らなくなる。 この液面計は(2線式、18-30VDC。1W)24V電源で動作するAIカードをセーフガードを介して使用すべきではなく、代わりに絶縁ゲート機能を備えたAIを直接液位計に接続するべきである; 給電機能付きのアイソレーションゲート式液面計で給電し、給電不要のAIカードを装備する。 ほとんどの2線式トランスミッターの電源要件は12~30Vなので、このような状況は発生しません。18~30VDCで、2線式計器の電源規格には適合していますが、24Vのセーフガードの使用要件を満たしません。
Reply #62019-05-30
負荷が不足しているので、セーフガードには別途電源を供給しないのですか?
Reply #72019-05-30
この投稿は最後に1111111によって2019年5月30日22時22分に編集されました。1、セーフガード自体に消費電力があり、約4Vの電圧降下が生じますが、これは避ける方法がありません。 2、超音波か、最低動作電圧が18Vもあるって?ふっ、どこの時計だよ?この時計を設計し、調整回路を作った人は、たぶん49205455とかいう奴と一緒になって、頭を混乱させて正常に機能しなくしてしまったんだろうな。 :P 3、18-7.8=10.2V、ふふ、まあまあ、どんなに難しくても、やはり投稿者さんのためにアイデアを出して、この壊れた時計を復活させて動かせるようにしましょう:①、28VDCの航空用電源を使って駆動電圧を上げる。 30VDC以上の電源を使用する場合は、回路基板の構造や関連部品の耐圧値を理解していない限り、慎重に行う必要があります。 ②ボードを交換して、サンプリング抵抗が50Ω程度のものに変えてください。現在お使いのボードでは、サンプリング抵抗は250Ωくらいで、場合によっては500Ωにもなっている可能性があります! この超音波フィルムについては、抵抗値が著しく高すぎますね。 抵抗値は具体的にどれくらいか、測ってみてください。 もし測り方がわからない場合は、13709170262に電話してみてください。上記の①②の役割は、少なくとも10.2Vの電圧を確保し、超音波用の端子にかかる電圧を18V以上にすることです。これを守って初めて、計測器のランプが点灯し、信号が歪まないのです。以降は10,000文字分省略します.............

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.