私たちのDCSシステムにはAIポイントセーフガードがあります。AM1031EXとリシュのアナログ量。配線していない状態で7~8番ポイントを測定すると24.8VDCであったが、超音波液面計を接続すると(2線式、18~30VDC)。1Wでは約7.8Vしかなく、画面が点灯しないが、セーフガードを接続せずに直接AIカードに接続すれば、全く問題はない。液面計をDCSキャビネットの横に設置して配線したのですが、7.8Vしか出ず、画面も点灯しません
液面計の表示板を確認することをお勧めします。本安型か防爆型かを確認してください。Ex*****と記載されている情報ですね。電圧や電流などの情報も送られてくるかもしれないので、見てみましょう。
この投稿は最後にCrazy丶によって2019-5-30 15:46に編集されました。サーボモータ式のレベル計や、一部のレーダー式・超音波式レベル計は、本安回路には適していないようです。負荷が不足しているため、隔離ゲートにするか、直接AIカードに接続することを推奨します。現場の防爆要件も確定させる必要があります。ダメなら他の時計と逆にしてみて
あなたが言っていることは具体的に分析する必要があります。まず、接続が正しいかを確認し、24VDCには正極と負極があります。第二に、安全ガードを交換してテストしてみてもいいです。 一つずつ不具合を排除する
24.8VDCで給電し、超音波液面計を接続すると7.8Vが残るため、負荷(液面計+セーフガード)にかかる電圧は24.8-7.8=17Vとなる。セーフガードを接続しなければ、レベル計の18~30VDCの電源要件をほぼ満たすことができる。セーフガードを接続すると、セーフガードが約1Vの電圧を消費してしまい、液面計には電圧が残らなくなる。 この液面計は(2線式、18-30VDC。1W)24V電源で動作するAIカードをセーフガードを介して使用すべきではなく、代わりに絶縁ゲート機能を備えたAIを直接液位計に接続するべきである; 給電機能付きのアイソレーションゲート式液面計で給電し、給電不要のAIカードを装備する。 ほとんどの2線式トランスミッターの電源要件は12~30Vなので、このような状況は発生しません。18~30VDCで、2線式計器の電源規格には適合していますが、24Vのセーフガードの使用要件を満たしません。
負荷が不足しているので、セーフガードには別途電源を供給しないのですか?
この投稿は最後に1111111によって2019年5月30日22時22分に編集されました。1、セーフガード自体に消費電力があり、約4Vの電圧降下が生じますが、これは避ける方法がありません。 2、超音波か、最低動作電圧が18Vもあるって?ふっ、どこの時計だよ?この時計を設計し、調整回路を作った人は、たぶん49205455とかいう奴と一緒になって、頭を混乱させて正常に機能しなくしてしまったんだろうな。 :P 3、18-7.8=10.2V、ふふ、まあまあ、どんなに難しくても、やはり投稿者さんのためにアイデアを出して、この壊れた時計を復活させて動かせるようにしましょう:①、28VDCの航空用電源を使って駆動電圧を上げる。 30VDC以上の電源を使用する場合は、回路基板の構造や関連部品の耐圧値を理解していない限り、慎重に行う必要があります。 ②ボードを交換して、サンプリング抵抗が50Ω程度のものに変えてください。現在お使いのボードでは、サンプリング抵抗は250Ωくらいで、場合によっては500Ωにもなっている可能性があります! この超音波フィルムについては、抵抗値が著しく高すぎますね。 抵抗値は具体的にどれくらいか、測ってみてください。 もし測り方がわからない場合は、13709170262に電話してみてください。上記の①②の役割は、少なくとも10.2Vの電圧を確保し、超音波用の端子にかかる電圧を18V以上にすることです。これを守って初めて、計測器のランプが点灯し、信号が歪まないのです。以降は10,000文字分省略します.............