図の通り、この0~30、70~100はどう解釈すればいいのでしょうか
Reply #22019-05-31
PIC4021のMV値(OP値)0~30%はAバルブの開度100%~0%(バルブが閉じていく過程)に対応し、PIC4021のMV値(OP値)70~100%はAバルブの開度0%~100%に対応し、30%~70%の間は常に閉じた状態なのでしょうか??感覚制御は遅れが生じやすく、変動も大きいね
Reply #32019-06-01
この投稿は、2019年6月1日15時36分に濱梁知楽によって最終的に編集されました。PIC4021はタワー圧力の分割制御システムで、コントローラーは反応型であり、PV4021Bは故障時に閉じるタイプのものです(空気駆動式)。信号範囲は70~100%で、LN注入制御弁として機能します。一方、PV4021Aは故障時に開くタイプのものです(空気遮断式)。信号範囲は0~30%で、不凝縮ガス排出弁として機能します。 通常動作時、PIC4021の出力動作点は30%以上(例えば50%)です。この時、PV4021BとPV4021Aはどちらも完全にオフです。 タワー圧力が低下するとPIC4021の出力が増加し、出力変化が30~70%の間であれば、2つのバルブは常に完全に閉じた状態を維持する。 圧力がさらに低下し、PIC4021の出力が70%以上増加すると、PV4021Bの開度が増加し(この時点でPV4021Aは完全に閉じる)、LNの注入流量が増えて塔内圧が回復する。 タワー圧力が上昇するとPIC4021の出力は低下し、出力変化が30~70%の間であれば、2つのバルブは常に完全に閉じた状態を維持する。 圧力がさらに上昇し、PIC4021の出力が30%以上減少すると、PV4021Aの開度が増加し(この時PV4021Bは完全に閉じる)、不凝縮ガスの排出流量が増えて塔内圧力が回復する。 2つのバルブの動作関係は、タワー圧が低下するとまずPV4021Aバルブを絞り、その後PV4021Bバルブを開くというものです;タワー圧が上昇した場合は、まずPV4021Bバルブを絞り、その後PV4021Aバルブを開けます。
Reply #42019-06-01
分割制御のあの場所にある数字は、どう解釈すればいいのでしょうか?
Reply #52019-06-01
この画面は、ある瞬間の作業状況を示しています。 この時点でのタワー頂部の圧力は15.6%、LN流量注入弁PV4021Bの開度は0.00%、不凝気排出弁PV4021Aの開度は48.0%であった。
Reply #62019-06-02
15%はPIC制御回路の出力値であるはずです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.