交流・直流ケーブルのシールドについて、お尋ねしたいです。

2019-06-02View Original

Thread Content

シャオバイが聞きます。 1、交流と直流の両方が干渉を受けますか? 直流は干渉されないが、交流は干渉されると覚えています。 (昨日の会議で、上司が直流電源ケーブルはシールドが必要だが、交流電源ケーブルには必要ないと言っていましたか?聞き間違いですか?)2、やむを得ない場合に電源線と信号線を一緒に配置するとして、電源線も信号線もシールドが必要なのでしょうか? それとも信号線だけをシールドするのか?(信号線のみをシールドする場合、電源線の電圧レベルにも要件はあるのでしょうか?) 3、AI、AIの信号は交流か直流か? ありがとう!
Reply #22019-06-02
1 直流の小信号は干渉を受けやすく、交流が干渉されるという話は聞いたことがない。 2 電源線と信号線は一緒にしてはいけず、分けて配線し、間に金属製の仕切りを入れる。信号線のみをシングルエンド接地します。 3 AIはアナログ入力で、直流です。DCSは一般的に直流信号のみを受け付けます。
Reply #32019-06-02
この投稿は最後に、2019年6月2日10時26分に濱梁知楽によって編集されました。干渉する側と干渉される側を区別する必要があります。 シールドは、時には他の信号の干渉を防ぐためのものであり、時には他の信号による干渉を防ぐためのものです。
Reply #42019-06-02
交流会は他人の邪魔になり、AI信号と交流信号が一緒に伝わると間違いなく干渉される

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.