二重フランジ式キャピラリー式液面計の問題は以下の通りです:1、ゼロ点が徐々にずれていき、再びゼロ点を設定しても依然としてずれ続けます。再設定時に正負圧室を大気圧にすると、依然として現在のずれた数値が表示され、その数値がゼロ点として扱われ、測定範囲が再設定されます。しばらく使っても、ゼロ点は依然として漂っている。 2、SPの画面が消えないままで、475は型を変更していない。 3、表内の設定が原因で全体の結果が出荷時設定に復元されたにもかかわらず、SP画面が依然として残っている可能性はありますか。
Reply #22019-06-02
ゼロ点が揺れることが確認されたのなら、もう悩む必要はない。時計を変えればいいだけだ。このヨコガワの時計は、費用が合えば工場に戻して修理できます。
Reply #32019-06-02
:lol 遠くに行けよ、遠くに行くのはお前には関係ないことだ。 機器自体が役立たずで制御できないのに、制御できるならどうして揺れるんだ? まるで発情期のように、それもまた本能であり、本来の性質なのだ。食欲や性欲も同じことだ。:lol 小さな漂い具合は上品でセクシーだが、過度に漂ってしまうと、それは邪悪なものになり、ポルノマニアや変態野郎になってしまう。わかるか?一部の外国製の機器は、正しく測定できないため、ごまかしを使って、0.0000と表示させて、装置を偽の状態にして、人をだますのだ。だますのはまだましだが、恥知らずに「10年間ゼロの状態が続く」と主張するなんて、本当に厚かましい……。もし圧力差がない状態でも、装置の最後の数字が動かないなら、それは危険なサインだ。警戒しなければならない。 良い時計とは、振れ過ぎないものではなく、適度に、節度を持って振れるものです。例えば最下位の数字を見てみましょう。0、1、2、3、4……4、3、2、1、0……0、1、2、1、2、1、2、1、0……。適度に振れつつも位置を失わない、それこそが紳士の姿です。
Reply #42019-06-02
"正負圧室が大気開放状態でも、依然として現在の値が表示される。「つまり、圧力差センサーにかかっている圧力差は0ではないということだ——例えば2つのフランジが一方が高くもう一方が低い場合、たとえ2つのフランジのディスク部分が大気開放状態であっても、センサーにかかる圧力は0kPaにはならないのだ。」。。もっと遠くを見てみると、センサーに圧力がかかっている状態で、ハンドコントローラーの「ゼロ調整」機能を使うのは誤った使い方です。。。装置はあなたの「ゼロ調整」操作を実行しません。これは、そのプログラムに条件分岐があり、賢く判断しているからです。もしその操作を実行してしまうと、計測器の精度が失われてしまうのです。 :lol。 これからは、あなたが問題だと思うすべての「ゼロドリフト」の問題を、「移行量」を使って処理することができます。 。 機器がうまく動かないなら、何度も、数十回、数百回と試してみれば、いつか成功するよ :lol。まるで毎日敵と戦っているようなものだから、それも悪くないね :lol。49205455のでたらめな言葉をただの雑音と思えばいい。兄さんも君を応援しているよ。 へへへ :P
Reply #52019-06-02
また、リセット後に計器の表示値がゼロにならない場合、もう一つ考えられる原因は、リセット操作を行った際に計器は動作したものの、移動量にゼロでない値が記録されていることです。この場合、リセット後に表示されるのはその移動量の値となります この件は調べてみてもいいですよ。 。 とにかく、誤って使ったり混同したりしやすいため、現場では「ゼロ調整」の操作はやめておき、移動量を使って処理する方が良いでしょう。それが一番です。
Reply #62019-06-02
私が使っているのは移行です。ゼロに設定した後、現在の値を記録してゼロ点とし、その後で測定範囲を移動させます。無駄だ、主に対空後の数値はただ漂っているだけの数値だ
Reply #72019-06-02
1、計器の配線を外す; 2、変送器をプロセス配管または装置から取り外す; 3、トランスミッターを梱包する; 4、供給業者に返送しろ!
Reply #82019-06-03
銘板の下に強制リセットのボタンがあるようなので、試してみてください
Reply #92019-06-03
当社でもこの計測器を使用しており、キャピラリー内の液体は環境温度の影響を大きく受けるためドリフトが生じますが、許容範囲内であれば問題ありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.