4~20maの位置フィードバック範囲の選択方法

2019-06-02View Original

Thread Content

今日位置フィードバックを確認したところ、バルブの開から閉までの電流は20-4maから20maに戻りました。次に、回路基板を取り外し、ポテンショメータの電流を20〜16maに調整しました。長い手探りの末、最終的に4-20maに調整しました。4〜20maの正しい間隔をどのように選択すればよいかお聞きしたいのですが? 次に、これまで使用していなかったものを分解し、ポテンショメータのワイヤーを取り外して抵抗を測定しました。90 度回転するたびに、抵抗は 5.26 ~ 4.02、2.72、1.227 に変化し、その後 5.26 に戻ります。CW 状態では、抵抗は小さい方から大きい方へと時計回りに回転します。反時計回り抵抗は大から小まであります。
Reply #22019-06-02
このポテンショメータは 360° 回転します。 1. デバッグするときは、まず最大値から最小値にジャンプする位置を見つけてから、180°回転してその位置を記録します。 2. この位置を 4 ~ 20mA (12mA) の中点とします。 3. バルブを中間まで開き、ポテンショメータとの接続を固定します。 4. バルブスイッチステータスの出力を 4 ~ 20mA に調整します。
Reply #32019-06-03
閉から開まで90度回転するオンオフバルブを現場で使用しています。
Reply #42019-06-06
使用範囲は固定されており、実際のデバッグで検討する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.